revize na EZS

Lubor Otta butan@geoinvest.cz
Středa Září 24 11:23:18 CEST 2008


Dík za odpověď.
Jestli tomu dobře rozumím,
tak zásadní bezpečnostní díru v konfiguraci EZS revize neodhalí??
Třeba automatický bypass u okeních sníamačů, nebo možnost konfigurovat ústřednu na dálku po telefonu, (zvedla by po 16 zvoněních)
Lubor


----------
Od:	Ladislav Esterházy
Odesláno: 	23. září 2008 8:11
Komu:	'HW-news'
Předmět: 	RE: revize na EZS

Revizi může provést a rev.protokol vypracovat pouze rev.technik. V podstatě
se reviduje pouze přívod po trafo.
Dále se provádí "funkční zkouška systému". Tou je prověřen systém a jeho
funkčnost, měří se napětí v nejvzdálenějším bodě systému, zjišťuje se
funkčnost záložního zdroje, přenos poplachu na monitorovací stanici atd.
------------- další část ---------------
Netextová příloha byla odstraněna...
Jméno: [žádný popis není k dispozici]
Typ: application/ms-tnef
Velikost: 1805 bytes
Popis: [žádný popis není k dispozici]
Url : http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20080924/1f668ba9/attachment-0002.bin 


Další informace o konferenci Hw-list