revize na EZS
Lubor Otta
butan@geoinvest.cz
Středa Září 24 11:23:18 CEST 2008
Dík za odpověď.
Jestli tomu dobře rozumím,
tak zásadní bezpečnostní díru v konfiguraci EZS revize neodhalí??
Třeba automatický bypass u okeních sníamačů, nebo možnost konfigurovat ústřednu na dálku po telefonu, (zvedla by po 16 zvoněních)
Lubor
----------
Od: Ladislav Esterházy
Odesláno: 23. září 2008 8:11
Komu: 'HW-news'
Předmět: RE: revize na EZS
Revizi může provést a rev.protokol vypracovat pouze rev.technik. V podstatě
se reviduje pouze přívod po trafo.
Dále se provádí "funkční zkouška systému". Tou je prověřen systém a jeho
funkčnost, měří se napětí v nejvzdálenějším bodě systému, zjišťuje se
funkčnost záložního zdroje, přenos poplachu na monitorovací stanici atd.