Ucinnost transformatoru bylo Trafa od SOS?

Zdeněk lada zdenek023ster@gmail.com
Středa Září 10 11:22:53 CEST 2008


Dobrý den,

No proud naprázdno byste mohl využít pro výpočet příčné větve náhradního
obvodu transformátoru, po případně pokud byste položil cos Fi roven 1 pak
byste z něj usoudil ztráty v železe a při odhadnutí empirického tepelného
odporu i oteplení transformátoru díky ztrátám v železe.

http://fei1.vsb.cz/kat453/www453/soubory/texty/ucebni_texty/se/cast_B_el_stroje/se_es_c1_naprnakr.pdf

http://www.ksh-system.eu/Roman/mereni_fbi/trafo_FBI.pdf

Zdeněk

2008/9/10 <j.Krajinka@seznam.cz>

> Se zajmem jsem si precetl vlakno o transformatorech od SOS a zamyslel se
> nad ucinnosti trasforatoru
>
> mini toroid 1.6VA od Amveca ma proud naprazdno 1mA, ucinnost 77%
> mini UI 1.5VA od Mirra ma proud naprazdno 15mA, ucinost vyrobce taji, ale
> predpokladejme 45%
>
> udaje o proudu na prazdno jou celkem o nicem, predpokladejme trvaly provoz
> a odber 100mA tzn rocni vykon 5.3kWh
> cemuz bude u toroidu odpovidat rocni odber 6.5kWh a 8.2 u UI trafa.
> Financne pri cene kWh 4Kc  26Kc / 33Kc /rok suma sumarum rocni uspora 7Kc
> pokud je toroid o 220Kc drazsi je prosta navratnost investice 31 let.
> Nevim porijde mi to dost nerentabilni pouzivat toroidy u tekto malych
> prikonu.
>
> Nebo se pletu?
>
> Jirka
>
>
> P.S. K cemu je dulezity proud naprazdno?
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20080910/c91302e0/attachment-0002.htm 


Další informace o konferenci Hw-list