Ucinnost transformatoru bylo Trafa od SOS?

Petr Zahradnik clexpert@clexpert.cz
Středa Září 10 10:09:12 CEST 2008


Puvodni zprava ze dne 10.9.2008 od j.Krajinka@seznam.cz:

> mini toroid 1.6VA od Amveca ma proud naprazdno 1mA, ucinnost 77%

Ja jsem pred tydnem meril ucinnost toho maleho toroidu (7V - 1,6 VA) a
nameril jsem toto:

92,37 mA / 8,208 V = 0,769 W ... 3,952 mA = 0,912 W => 84,32 %
120,12 mA / 8,029 V = 0,964 W ... 5,060 mA = 1,168 W => 82,53 %
170,73 mA / 7,659 V = 1,308 W ... 7,093 mA = 1,637 W => 79,90 %

> predpokladejme trvaly provoz a odber 100mA tzn rocni vykon 5.3kWh
> cemuz bude u toroidu odpovidat rocni odber 6.5kWh a 8.2 u UI trafa.

Ted jsem vzal do ruky jedno traficko z GESu, ktere tu mam nejbliz na
dosah 6V - 1,8 VA. A jestli jsem se nespletl, zmeril jsem toto:

120,4 mA / 8,05 V = 0,969 W ... 13,99 mA / 231,1 V = 3,233 W => 30%

OK, takze kdyz vezmu nahore prostredni mereni na 120 mA, tak mi vyjde
pro trvale pouziti toto:

Rocni spotreba toroidu 1,168 * 24 * 365 = cca 10 kWh

Rocni spotreba normalniho 3,233 * 24 * 365 = cca 28 kWh

Rocni rozdil cca 18 kWh, cena za 1 kWh je kolem 4 Kc, takze uspora
cini cca 72 Kc rocne. Navratnost investice 220 Kc je za 3 roky, pak uz
vydelava. Prepocitejte to po me nekdo, jestli jsem se nespletl, ale
snad ne.

Petr Zahradnik, pocitacovy expert

==========================================================
Petr Zahradnik, Computer Laboratory
Obvodova 740/14, 400 07 Usti nad Labem
telefon: 475 501 627, mobil: 602 409 601, fax: 475 511 338
web: http://www.clexpert.cz, e-mail: clexpert@clexpert.cz
ICQ: 21215917, MSN: clexpert@clexpert.cz
==========================================================
 