AVR DS1302 & SPI

Pavel Hudecek phudecek@tiscali.cz
Pátek Září 5 00:28:01 CEST 2008


SPI má jednobytový buffer, do kterého se ihned po dokončení přenosu 
zkopíruje přijatý znak. V tom okamžiku může generovat přerušení. V obsluse 
tedy stačí odeslat nový bajt a zpracovat přijatý.

PH

From: "Jaroslav Buchta" <jaroslav.buchta@gmail.com>
> K tomu SPI mam nejake nejasnosti, po aktivaci SS u slave se vysoupne 8b
> registr na SO a naplni se z SI. Ale jak se sakra udela kontinualni
> prenos vice bytu? FIFO ani jakykoli registr  jak jsem pochopil vysilaci
> cast nema a nez stacim zapsat dalsi byte muze mi v tom fofru zacit dalsi
> kolo vycitani, ne? Jaky je bezny postup? Potreboval bych komunikovat
> mezi vice ATMEGA na jedne desce, treba z jednoho udelat druhy USART,
> obsluhu tepl. cidel atp...




Další informace o konferenci Hw-list