Dobry den,

je ku triaku pripojeny snubber circuit? R+C paralelne ku varistoru by 
mala pomoct.

Richard Kaliciak

Koder Petr schrieb:
> Zdravim konferu,
> Mam jeden problemek a rad bych slysel nazory a zkusenosti jak toto resit.
> Jedna se o jednoduchy regulator vykonu s rizenim uhlu sepnuti s obvodem U2008B. Triak byl 2x BTA140-800 (25A/800V).
> Po pripojeni uhlove brusky a regulaci pro nizke otacky umira triak. Poprve odesel jen v jednom smeru, podruhe v obou smerech. Zda se, ze se poskozeni projevuje snizenim prurazneho napeti az k 5V. Takze vlastne se sam spina bez ohledu na ridici elektrodu. Elektricky se zda podle mereni multimetrem az na tuto poruchu OK. Prehratim pouzdra to zrejme nebude. Chladic je dostatecny. V obvodu je jako ochrana pouze varistor s pruraznym napetim asi 600V. Vystupni filtr není. Bruska ma podle stitku vykon 500W, ale spickovy proud rozbehu bude asi velky.
> Po sestaveni regulatoru jsem funkci zkousel na odporove zatezi vykonu cca 3kW. Vse fungovalo. Po pripojeni flexy zezacatku regulace nesla (zrejme velke dU/dt od komutatoru) a vykon hodne kolisal. Po chvilce ale regulator chodil a dal jsem problem neresil. Tedy do umrti triaku. Po jeho smrti jsem jej nahradil stejnym typem, ale chladic jsem zvetsil. Ten druhy umrel asi po pulhodine práce.
> 
> Nemate prosim někdo napad, co by mohlo tyto zavady zpusobovat a jak jim predejit? Napada me prekroceni max. dI/dt.
> Mozna ještě spatne sepnuti (proud Igt). Tedy na ridici elekrodu puls prijde, ale triak nesepne. Na osciloskopu jsem par takovych period chytil.
> 
> Petr
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list