Re: Detektor signalu co nejednoduseji?

zoodiskus@vol.cz zoodiskus@vol.cz
Čtvrtek Říjen 30 14:34:28 CET 2008


Je to dano reakcnim casem celeho retezce, kdy do 100ms musi zareagovat
servo (tlakovy ventil)a to samo sezere vetsinu casu. Tech 10ms asi neni
uplne nejkrytictejsich, ale 20 uz by asi neproslo.
POstupem casu 
>Jasně, leč
- udávaná úroveň 50mV
- reaguje to na úplně cokoliv, což je v rozporu s požadavkem na
odolnost

Dotaz na zadavatele: proč musí být dodržena rychlost reakce do 10ms?

Tomáš


PN> Pokud budeme detekovat jen pritomnost signalu tak, rekmeme, ze 
PN> signal je sinus se stridou 50% a amplitudou 2Vp Dioda , C 100nF vuci

PN> zemi, R 240k vuci zemi za to dame 2x 74LC04 a pri 100Hz mame na 
PN> vystupu log 1, pokud signal ustane tak do max 1ms se nam signal 
PN> preklopi na 0 pri 1kHz to bude o prsa, ale podle simulace se do 10ms

PN> vejdeme, me to pada 7.5ms po vypnuti generatoru 1kHz pak ze to s
3
PN> hradly nejde





Další informace o konferenci Hw-list