RS485

Stanislav Lepeška standa.lepi@tiscali.cz
Pátek Březen 28 17:44:15 CET 2008


ne-ne prepnu pinem na vysilani, odeslu data, prepnu na prijem a nahodi se 
RCIF, registr RCREG je prazdny, po odeslani tam mam velkou mezeru, nez to 
prepnu na prijem
Stanislav Lepeška
----- Original Message ----- 
From: "Martin Hanek" <martin.hanek@centrum.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, March 28, 2008 4:40 PM
Subject: Re: RS485


A nemate u toho 75176 v ty dobe povolenej prijem? Pak by se vam to
vracelo - odposlech.
Martin Hanek


Stanislav Lepeška napsal(a):
> Dobry den, hraju si tady se sbernici 485  a PIC a nastava mi tady takova
> divna vec. Kdyz neco poslu na 232, tak mi to prevodnik (SN75176) posle 
> dal,
> ale po shozeni ovladaciho pinu se mi v PICu nahodi bit PIR1,RCIF, ackoli 
> nic
> neprijimam. A-drat mam na VCC, B-drat na GND. Kdyz poslu data pouze pres
> UART, tak je to v poradku. Neporadil by mi nekdo, kde je chyba. Dekuji
>
> Stanislav Lepeška
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

__________ Informace od NOD32 2982 (20080328) __________

Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
http://www.nod32.cz





Další informace o konferenci Hw-list