Normalzovany protokol pro komunikaci po RS-485?

Petr Zahradnik clexpert@clexpert.cz
Čtvrtek Březen 20 09:39:41 CET 2008


Puvodni zprava ze dne 20.3.2008 od Tomáš Tomáš:

> Asi bych take rekl, Modbus ci Profibus, ale podpora
> OpenSource,vzorove aplikace a dostupna dokumentace, to zrovna nejde
> dohromady s temito sbernicemi. Presneji ja nic takoveho nenasel.

Jakto? Aspon MODBUS je normalne dostupny protokol. Ja jsem zrovna
nedavno udelal implementaci MODBUS slave i MODBUS master, protoze
delam takovou troubu a v ni mam PID regulator, ktery se chova jako
MODBUS slave. Potreboval jsem jeste neco dalsiho snimat a ridit vrtuli
obehu vzduchu, tak jsem pridal na sbernici RS-485 svuj PIC, ktery se
chova take jako MODBUS slave. A cele to ridi PIC v ovladacim panelu,
ktery je MODBUS master. Pripadne to muze ridit i PC.

Petr Zahradnik, pocitacovy expert

==========================================================
Petr Zahradnik, Computer Laboratory
Obvodova 740/14, 400 07 Usti nad Labem
telefon: 475 501 627, mobil: 602 409 601, fax: 475 511 338
web: http://www.clexpert.cz, e-mail: clexpert@clexpert.cz
ICQ: 21215917, MSN: clexpert@clexpert.cz
==========================================================
 





Další informace o konferenci Hw-list