Smart-UPS700
Petr Simek
psimek@jcu.cz
Pondělí Červen 2 12:52:35 CEST 2008
On Mon, 2 Jun 2008, Hfmcons wrote:
> Potřebuju přesvědčit Smart-UPS 700 aby si po studeném startu nechala líbit
> připojit větší zátěž než dosud 12W DS zářivku s tlumivkou. Zatím mně
> napadlo změnit časovou konstantu RC členu na výstupu z proudového trafa a
> to buď zvětšením kondu a to by mohlo být problematické nebo posunutím
> členu za sériový odpor do OZ nebo předřadit před RC člen sériový odpor.
> Nějak nemůžu rozhodnout co by bylo lepší, proto byhc poprosil zkušenější
> kolegy o radu. Otázku vhodnosti zásahu netřeba řešit.
> http://astrasoft.yc.cz/add/APC%201-4.png
Co do UPS nesahat a pridat na vystup termistor NTC ?
> Miloš Dašek
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek@jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list