meranie prudu prudovym trafom

Lubor Otta butan@geoinvest.cz
Pátek Červenec 25 12:51:36 CEST 2008


No a pane Kručínský,
vy jste tu nelinearitu také naměřil?
Já na ní totiž nevěřím. Jestli to spíš není problém použitého AC měřidla.
Lubor


----------
Od:	Kručinský Ladislav
Odesláno: 	25. července 2008 12:46
Komu:	HW-news
Předmět: 	RE: meranie prudu prudovym trafom

<<Soubor: trafo.gif>><<Soubor: ATT00058.txt>>
Jo, já jsem taky moc nepřemýšlel, měl jsem malé trafo z "M" plechů které šlo rozebrat, namotal jsem na primár 5 závitů licny 1,5mm2 a sekundáru drátem 0,3 kolik se vlezlo a funguje to uspokojivě, viz přiložený graf. Zkoušel jsem to při různém zatěžovacím odporu. 
Je fakt, že úbytek na usměrňovači jsem neřešil - odpovídalo to oblasti proudů která mně v dané aplikaci nezajímala.

P.S. Mohl by mi někdo vysvětlit, čím je dána nelinearita při malém zatěžovacím odporu - proč se ta charakteristika ohýbá ? Je to nějakou nelinearitou sycení jádra nebo čím ?

L. Kručinský

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of peter tesar
Sent: Thursday, July 24, 2008 10:06 PM
To: HW-news
Subject: Re: meranie prudu prudovym trafom

Aby si niekto nemyslel ze len teoretizujem, pocas diskusie som tu poctivo experimentoval s trafom vytvorenom z nejakej tlmivky z PC zdroja (50 zavitov), usmernovacieho mostika z toho isteho zdroja a sadou premennych odporov ako bocnikov.
Ono to fakt funguje.