meranie prudu prudovym trafom

Martin Persich persich@transcon.cz
Čtvrtek Červenec 24 19:42:01 CEST 2008


Ne, staci jeden transformator - poradi:
proudovy transformator - mustkovy usmernovac - bocnik a k nemu paralelne
merak

Martin. persich@transcon.cz

----- Original Message ----- 
From: "peter tesar" <peter.tesar@centrum.sk>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, July 24, 2008 7:31 PM
Subject: Re: meranie prudu prudovym trafom


Aha, to myslite tak ze vystup z prudoveho trafa na odpore transformovat
dalsim trafom nahor, potom usmernovac a rucicka?
Toto mi nedoslo, ale mohlo by to byt dost pouzitelne a celkom pasivne
riesenie (o velku presnost nejde).
PT.



Pavel Hudecek wrote:
> Výstup proudového trafa se do značné míry chová jako proudový zdroj. Nic
> tedy nebrání tomu, aby na bočníku bylo 100 mV a na trafu před usměrňovačem
> třeba 1,5 V.
>
> PH
>
> From: "peter tesar" <peter.tesar@centrum.sk>
> To by stacilo takto, viac-menej informativne, merat len v jednej fazi,
> je to naprosto symetricky spotrebic (3f destilak na vodu).
> Len ked pripojim cez bocnik a nan merak, samozrejme jednosmerny,
> usmerneniu sa nevyhnem a to pri ubytku par 10, max. 100 mV na bocniku sa
> mi diody ani neotvoria. Ci uvazujem zle?
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list