"prudovy transformator"

peter tesar peter.tesar@centrum.sk
Čtvrtek Únor 28 17:05:23 CET 2008


Pozrel som na web MT Brno, vsetko je to ale tak strasne velke, ved to do 
tej skrinky ani nezmestim.
Ja si predstavujem nieco velkosti radovo 10mm maticky, nie ako skoro 
cely stykac.
PT.



Filip Kotoucek wrote:

>osobne bych pouzil proudovy transformator vyrabeny ne takoveto samo domo
>odpadne kalibrace atp...
>kdysi jsem se takhle pokousel merit par zavitama na privodnich vodicich 
>a pak jsem tam dal proudovy traficka a byl uplnej klid
>
>
>peter tesar wrote:
>  
>
>>Zdravim,
>>riesim tu taky problem, mame destilacny pristroj na vodu, napajany 3f 
>>400V. Odber desiatky A.
>>Problem je to, ze ked sa nan zabudne, prud tak narastie (ako sa zasoluje 
>>voda), ze je az problem s vedenim + ani samotnemu pristroju to neprospieva.
>>Privod k nemu je 4zilovy medeny kabel, zily tak 3 mm hrube. V spinacej 
>>skrinke, kde to je cele spinane cez stykac, idu dost dlho volne, 
>>oddelene  seba.
>>Rozmyslam o moznosti indikovat/merat prud takym sposobom, ze na jednu z 
>>tych zil naviniem par zavitov napr. zvonkoveho drotu, ze by sa do toho 
>>indukovalo nejakych par desiatok mV, co by sa uz dalo vyhodnotit trebars 
>>obycajnym multimetrom, neskor by som z OZ poskladal nejaky signalizator, 
>>co by sa spustal po prekroceni nastavenej urovne.
>>Je tato uvaha celkom scestna, alebo realizovatelna?
>>Dakujem.
>>       Peter Tesar.
>>_______________________________________________
>>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>Hw-list@list.hw.cz
>>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>  
>>    
>>
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>  
>




Další informace o konferenci Hw-list