3 fazove spinani

Pavel Novotny novotny.pp@atlas.cz
Pondělí Prosinec 15 11:23:13 CET 2008


Ta relatka mají 400V jako maximalni spinane napeti, 230V je pak jmenovite
napeti, izolacni pevnost relatka je 2,5kV.

Pouziti 3f motoru i pro male vykony muze mit sve opodstatneni, minimalne u
malych motoru pro ventilátory plati, 3f motor ma nizsi hlucnost, lepsi
prubeh krouticiho momentu a vyssi zivotnost oproti stejnemu motoru v 1f
provedeni.





-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Martin Persich
Sent: Monday, December 15, 2008 9:05 AM
To: HW-news
Subject: Re: 3 fazove spinani

Problemem by spis mohlo byt izolacni napeti mezi dvemi kontakty (konatkty
dvou fazi). Tam uz tech 400 V je a chce to, aby na DPS mezi kontakty vysla
dostatecne velka izolacni mezera.
Martin. persich@transcon.cz

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Kadečka" <pavel.kadecka@gmail.com>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Monday, December 15, 2008 8:53 AM
Subject: Re: 3 fazove spinani


Nojo, jenže pro 3f motor bude vlastně na každym kontaktu poloviční
napětí - resp. dva kontakty v sérii spínaj 400V střídavých (zkuste si
to nakreslit). To je možná to "za určitých okolností".

Pavel Kadečka.

2008/12/15 Zdenek <zdej@atlas.cz>:
> Pokud to je do prumyslu a ne pro vlastni bastleni, tak bych na ujisteni
> dodavatele nedal. Radeji predimenzovat nez jezdit vymenovat rele kvuli
> opalenym kontaktum. Ono mezi 250 a 400 je docela rozdil a spolehlivosti
> to neprida.
>
> Zdenek
>
> Jaroslav Kotlaba napsal(a):
>> Pro ovladani malych elektromotorku 3x400V pouzivame rerverzacni spinaci
jednotku
>> (viz ta vetsi relatka na http://sweb.cz/ing.kotlaba/releblok.JPG ).
>> Hodilo by se nam, kdybychom mohli pouzit neco podobneho s temi mensimi
rele.
>> Sice na tech relatkach je napsano napeti 250V ale podle ujisteni
dodavatele (a je to
>> tak napsano i v katalogu) se to za urcitych okolnosti pro 3x400V pouzit
necha.
>> Chci se zeptat, zda nekdo ma s temi malymi relatky pro takove pouziti
zkusenosti.
>> Hlavne s navrhem plosneho spoje - aby se dodrzely rozumne mezery mezi
spoji.
>> BTW: Dost dobre nechapu, proc se musi pouzivat male trifazove
elektromotory kdyz
>> pro ty vykony existuje standardni jednofazove zapojeni ale nas
zakaznik....
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 3691 (20081214)