3 fazove spinani

Martin Persich persich@transcon.cz
Pondělí Prosinec 15 09:04:34 CET 2008


Problemem by spis mohlo byt izolacni napeti mezi dvemi kontakty (konatkty
dvou fazi). Tam uz tech 400 V je a chce to, aby na DPS mezi kontakty vysla
dostatecne velka izolacni mezera.
Martin. persich@transcon.cz

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Kadečka" <pavel.kadecka@gmail.com>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Monday, December 15, 2008 8:53 AM
Subject: Re: 3 fazove spinani


Nojo, jenže pro 3f motor bude vlastně na každym kontaktu poloviční
napětí - resp. dva kontakty v sérii spínaj 400V střídavých (zkuste si
to nakreslit). To je možná to "za určitých okolností".

Pavel Kadečka.

2008/12/15 Zdenek <zdej@atlas.cz>:
> Pokud to je do prumyslu a ne pro vlastni bastleni, tak bych na ujisteni
> dodavatele nedal. Radeji predimenzovat nez jezdit vymenovat rele kvuli
> opalenym kontaktum. Ono mezi 250 a 400 je docela rozdil a spolehlivosti
> to neprida.
>
> Zdenek
>
> Jaroslav Kotlaba napsal(a):
>> Pro ovladani malych elektromotorku 3x400V pouzivame rerverzacni spinaci
jednotku
>> (viz ta vetsi relatka na http://sweb.cz/ing.kotlaba/releblok.JPG ).
>> Hodilo by se nam, kdybychom mohli pouzit neco podobneho s temi mensimi
rele.
>> Sice na tech relatkach je napsano napeti 250V ale podle ujisteni
dodavatele (a je to
>> tak napsano i v katalogu) se to za urcitych okolnosti pro 3x400V pouzit
necha.
>> Chci se zeptat, zda nekdo ma s temi malymi relatky pro takove pouziti
zkusenosti.
>> Hlavne s navrhem plosneho spoje - aby se dodrzely rozumne mezery mezi
spoji.
>> BTW: Dost dobre nechapu, proc se musi pouzivat male trifazove
elektromotory kdyz
>> pro ty vykony existuje standardni jednofazove zapojeni ale nas
zakaznik....