3 fazove spinani

Pavel Kadečka pavel.kadecka@gmail.com
Pondělí Prosinec 15 08:53:49 CET 2008


Nojo, jenže pro 3f motor bude vlastně na každym kontaktu poloviční
napětí - resp. dva kontakty v sérii spínaj 400V střídavých (zkuste si
to nakreslit). To je možná to "za určitých okolností".

Pavel Kadečka.

2008/12/15 Zdenek <zdej@atlas.cz>:
> Pokud to je do prumyslu a ne pro vlastni bastleni, tak bych na ujisteni
> dodavatele nedal. Radeji predimenzovat nez jezdit vymenovat rele kvuli
> opalenym kontaktum. Ono mezi 250 a 400 je docela rozdil a spolehlivosti
> to neprida.
>
> Zdenek
>
> Jaroslav Kotlaba napsal(a):
>> Pro ovladani malych elektromotorku 3x400V pouzivame rerverzacni spinaci jednotku
>> (viz ta vetsi relatka na http://sweb.cz/ing.kotlaba/releblok.JPG ).
>> Hodilo by se nam, kdybychom mohli pouzit neco podobneho s temi mensimi rele.
>> Sice na tech relatkach je napsano napeti 250V ale podle ujisteni dodavatele (a je to
>> tak napsano i v katalogu) se to za urcitych okolnosti pro 3x400V pouzit necha.
>> Chci se zeptat, zda nekdo ma s temi malymi relatky pro takove pouziti zkusenosti.
>> Hlavne s navrhem plosneho spoje - aby se dodrzely rozumne mezery mezi spoji.
>> BTW: Dost dobre nechapu, proc se musi pouzivat male trifazove elektromotory kdyz
>> pro ty vykony existuje standardni jednofazove zapojeni ale nas zakaznik....