Jak spravne osetrit vstup RS485 prevodniku

Martin Persich persich@transcon.cz
Pondělí Prosinec 8 15:33:45 CET 2008


Jen poznamka ke vstupnim transilum. Pokud je GNDA obecna zem (kostra), tak
pouziti transilu 6,8 V mi neprijde prilis stastne. Staci dve takove zarizeni
proti sobe, vetsi rozdil potencialu mezi zemnici (treba po zapnuti nejakeho
velkeho spotrebice) a problem je na svete. Jak uz tusim vcera bylo
zminovano, zde inzerovane prevodniky pouzivaji transil na radove stovky
volt, osobne bych volil minimalne radove 30-60 V. Rovnez stoji za uvahu
zarazeni nejakych vhodnych seriovych impedanci na vstupu pred transily.
Jinak se muze energie prepetoveho impulzu objevit cela na transilu a ten uz
to nemusi rozchodit.
Martin. persich@transcon.cz

----- Original Message ----- 
From: "HW CNCnet.info" <hwnews@cncnet.info>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Monday, December 08, 2008 1:00 PM
Subject: Re: Jak spravne osetrit vstup RS485 prevodniku


Takze takto by to melo byt korektni?

http://www.cncnet.info/work/rs485.GIF

Jestli jsem nekde na neco nezapomnel tak by se mi nemel nikde negovat
zadny signal...?

======================================================================
Radek Vicek
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice


Jan Waclawek napsal(a):
> Haha v tom novsom uz nepropaguju 6N137 ale svoje "kapacitne" oddelovace...
;-)
>
> wek
>
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list