Jak spravne osetrit vstup RS485 prevodniku
Pavel Poucha
papouch@papouch.com
Neděle Prosinec 7 18:21:38 CET 2008
My tedy místo optočlenů používáme ADuMXXXX. Je to kvůli tomu, že optočleny
vyrábí pokaždé jiný Číňan a parametry mají neskutečný rozptyl. Takže se
došlá série musela vždy různě testovat a stejně byl občas průšvih. ADuM jsou
dražší, ale je klid.
S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
papouch@papouch.com
Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 267 314 267-8
Fax +420 267 314 269
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Martin Hanek
Sent: Sunday, December 07, 2008 6:09 PM
To: HW-news
Subject: Re: Jak spravne osetrit vstup RS485 prevodniku
Davame tam TMA0505 (nebo ekvivalent) + 3 optocleny jak pisete. I kdyz ta
TMA neni buhvico, tak je to porad lepsi nez to nechat primo spojene.
Jan Waclawek napsal(a):
> Tie 3 optocleny stoja pat patdesiat. Treba riesit napajanie, to ano; ak ta
budka nebude mat privelku spotrebu, napajal by som ju menicom z tej '485.
>
> wek
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list