ne OT ! Kde mate teplou a kde studenou vodu !

Milan Mlynarčík milan.m@centrum.sk
Sobota Prosinec 6 11:36:07 CET 2008


To je zase ta povera.
Za to nemohla zvaracka, ale manik co ju opravoval (menil privodnu snuru).
Hoci je v norme jasne napisane, ze po rozdeleni nulaka na N a PE sa tieto uz
NIKDY nesmu spojit, casto to ludia (hlavne "odbornici" na stavbach robia.
Potom je vysledok ten co popisujete.
Teda keby Vas otec radsej striktne si skontroloval vlastne zariadenia by
bolo lepsie. (Revizie naradia su predpisane, no kto ich dodrzuje?)
Ak bude mat zariadenie predpisane parametre (izolacne odpory a druh
privodnej snury), nic taketo sa nestane. Ked to bolo nove, tak to urcite
take bolo.



                                                Milan  Mlynarčík



----- Original Message -----
From: "Stanislav Šmejkal"

U nas to nejsou ted jenom kotle, ale treba nektere stare svarecky na
plastove
trubky apod. Tata instalater musel vyhazet vsechny rozdvojky a podobne kramy
a
striktne hlida umisteni faze. A to je na stavbach pomerne problem. Kdyz pak
prisel manik s rozdvojkou aby se pripichl a obratil to, stavalo se obcas 1.
rana, 2. vyletek okruh, 3. ozval se rev a 4. dotycny majitel rozdvojky bezel
nahodit jistic.