pripojka k RD
brandejs<na>orlik.cz
brandejs@orlik.cz
Pondělí Srpen 25 18:47:45 CEST 2008
Pro 160 m AYKYz 4G16 daného uložení vychází předřaz. jištění ve fejfarce na
sloupu 40A
(PHN00gF1) - ten kabel skousne i pojistky 50A (pokud se Vám při pokusech
nechce běhat
těch 160m:-) - za předpokladu, že zem má měrný tepelný odpor pod 2 K.m/W;
t.j. "suchá
půda, řídké deště".Všechno mokřejší je OK. Max. úbytek na konci 4,8%.
Předpokládám, že ta 32-ka je hl. jistič před elměrem. T.j. charakteristika
B, selektivita zaručena do 634A (při těch 50-kách ve fejfarce; u 40-tek jen
142A!).
Ale záleží,co si řekne ČEZ - jestli bude fejfarka hned na začátku nebo až u
toho zaústění
do země. To je ale o provedení; na průřez nemá vliv. To prověšení závisí,
při jaké to taháte
teplotě.
Normálně se to dělá na tah. Ale co je to za sloupy? Dřevěné, betonová
"jéčka" ...?
P.
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of pm
Sent: Monday, August 25, 2008 6:11 PM
To: HW-news
Subject: pripojka k RD
DD,
zacal jsem resit elektro pripojku k budoucimu rodinnemu domu a na
energetice mi sdelili ze vzdalenost je vyssi nez neco a pripojku si mam
realizovat sam. jim zaplatim pouze hodiny a pripojeni do jejich site.
vychazi to cca 80m po sloupech a pak 80m zakopano pod zem, jistic na
konci 32A .
- je v tom nejaka velka veda ze mam schanet projektenta nebo to lze
zvladnout vlastnimi silami ?
- budu potrebovat pro nekoho projekt s razitkem ?
v pripade ze se do toho pustim sam:
- jak spravne vypocitat prurez kabelu ?
- je nutno nejak uvazovat indukcnost kabelu ?
- jaky kabel zvolit na sloupy a jaky do zeme?
- jak velke se dela proveseni kabelu na sloupech ?
diky PM