Kapacitor v prasku...

balu@home daniel.valuch@orange.fr
Úterý Duben 15 21:05:33 CEST 2008


Pavel Kadečka wrote:
> Copak, vždycky vykopne to hlavní jistič a máte v celý fabrice blackout? ;-)
>   
hlavny istic nie, ten vyhadzuju ine veci :-) Minuly rok nejak nastal 
(doteraz to nevedia vysvetlit) medzifazovy skrat na hlavnom 400kV 
privode. Namerali tam spickovy skratovy prud nejakych 10kA. Automatika 
to odpojila a automaticky sa prepojilo na zalozny privod zo Svajciarskej 
strany (130kV), ale asi bol cierny vikend lebo ten po par minutach 
vypadol tiez. Zevraj za znacnych svetelnych a zvukovych zhorela vstupna 
zbernica.
Potom nastalo ticho a tma :-) Bohuzial zlyhali aj dva z troch zaloznych 
generatorov takze vypadlo komplet vypoctove. Rozchadzali to asi dva 
tyzdne... To bola vtedy zabava :-)

>
> A nebyl přepólovanej? Třeba se výrobci pokazila tiskárna a polovinu z
> nich označkovala obráceně
Nevybuchunte kondenzatory sme potom odpajkovali a merali ESR a leakage 
current a vyzerali ok. Ale mechanizmus destrukcie bol presne taky ako 
keby bol prepolovany, toto by mohlo byt vysvetlenie...