A jakou jste tedy koupil?? Nechám se inspirovat....


Jaroslav Buchta napsal(a):

>Ja si uzivam nedavno instalovane klimy, viz extra vlakno, a prekvapuje
>mne, ze to funguje dost dobre, navzdory znacne osizene konstrukci. Rekl
>bych nesrovnatelne s takovyma vse v jednou a trubkou na vzduch - tu ma
>znamy a efekt pri teoreticky stejnem vykonu na hov... Ja to predevcirem
>zapomel zapnute naplno 2 hodiny a kdyz jsem do mistnosti vlezl, tak me
>malem trefilo, kosa jak svina ;-) (asi 32m2) Topeni je taky uzitecne,
>nechapu jak to muzou za 7 litru prodavat, amaterska instalace neni
>skutecne problem, doporucuju.
>
>-----Original Message-----
>From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
>Behalf Of hwmp
>Sent: Saturday, July 21, 2007 3:05 PM
>To: 'HW-news'
>Subject: RE: Zavada klimatizace
>
>
>Zdravim,
>
>
>Ano, skutecne to topilo. Nicmene diky Vasi rade jsem se sel podivat na
>ten ventil a nahodou jsem si povsiml prodrene izolace na jednom 
>z tech dratu k ventilu. V tom miste se ten drat dotykal plechove kostry
>a proto ten ventil nesepnul....  Zrejme to bude ovladane nejakym malym 
>napetim, ze to prezilo ten zkrat.... To napeti jsem uz potom nemeril 
>(na obou stranach jsou ty draty zalite do nejake tvrde hmoty), 
>nicmene v okamziku, kdy jsem drat oddalil od toho zkratu se okamzite 
>zchladily trubky a tak (tuk, tuk) doufam, ze je vystarano...
>
>Jeste jednou dekuji za radu.
>
>
>Zatim nashle
>
> 
>  
>