Ochrana UTP před bleskem

jan.kuba jan.kuba@seznam.cz
Pondělí Leden 22 01:35:58 CET 2007


Petr Simek napsal(a):

>On Sun, 21 Jan 2007, jan.kuba wrote:
>
>  
>
>>>Musel by byt hodne blizko aby ta indukce pres zem neco udelala. A muselo
>>>by to byt v soubehu hodne daleko - na pasku hromosvodu je napetovy rozdil
>>>par desitek voltu na metr.
>>>
>>>      
>>>
>>Ano to je pravda ale vite co je v zemi veci? Jen treba silovych kabelu v
>>soubehu s telekomunikacnimi? A kazdy silovy kabel ma i zemni lano, prez
>>ktere muze takovy vyrovnavaci proud tect....
>>    
>>
>
>Pres tenky drat 50kA neprotlacite,
>
A proc ne?? A co je tenký? Kdyžten "tenky" drat bude mit 100 ohmu , ten 
impuls bude dostatecne kratky a induknost toh dratu dostatecne mala....
I pitomym jističem C/10A  proteče 50kA , vždy záleží jaká to je doba. 
Když to bude dlouho tak  se ten jistič vypaří. Když to bude dostatečně 
krátkou dobu tak
se vůbec nic nemusí stát.

> na zemnicim lanu zas nebude velky
>ubytek. Mimochodem vite co je takovych tlustych silovych kabelu 22kV
>na stovky az tisice amper v soubehu s telefonnimi kabely v zemi ?
>  
>

Ano, ale to jsou proudy, ktere tam +- tečou stále... žádné "jehly" a 
velké změny, které se mnohem lépe kamkoliv indukují a přenášejí...


>Zvlast v historickych jadrech mest se na normy moc nekouka a lezi to
>kolikrat tesne vedle sebe jen oddelene par cm betonu. A funguje to,
>zadna nebezpecna indukce se nekona.
>  
>

Ale kona, trochu o tom neco vim, tak nejak me to zivi :-).... zrovinka v 
patek kdyz zapinali po vypadku proud....
Proc myslite, ze nasledujici den je znicenych nekolik desitek modemu a 
telefonu?   ( bourka nebyla , jen párkrát zapli/vypli síť ...)
V modemu  jsou nejcasteji pryc  malé odpory na lince ( za line zasuvkou 
v  modemu ).... u telefonu odchazi mustek na vstupu za vyzvanecim obvodem.
Jinak jsme kdysi meli pametak na  DK ( dalkovem kabelu ) ktery byl v 
soubehu s elektrifikovanou zeleznici.
Nechodilo na tom MPK32 - digitální multiplex.... teda chodilo, ale když  
jel na trase vlak, tak se to rozpadalo. DK  v zemi od zeleznice cca 20 
metru.
Ten paměták ukázal  krásnej brajgl.... kde se tam vzal??
Nakonec, proc tedy vsichni zacinaj pouzivat optiku, kdyz je  ten 
"bordel" v zemi tak neskodnej a soubeh s jinymi sitemi dle Vas nevadi??

>  
>
>>Navic se jedna o impulzy s vysokými proudy  a  napetové rozdíly pri
>>takovém výboji rozhodne nejsou v rádu desítek voltů na metr.....
>>    
>>
>
>To je zas jen otazka odporu prostredi kudy to tece.
>  
>
Ano , vse zalezi na okolnostech... o tom to je. Ja tvrdim, ze i do 50m 
twistu v zemi  se muze naindukovat pri bleskovem vyboji (do sousednich) 
siti takova energie, ze snadno odpravi  zarizeni pripojene  na konci.

>
>*------------------------------------------------------------------------*
>|                          Petr Simek   APS JU                           |
>|                             psimek@jcu.cz                              |
>*------------------------------------------------------------------------*
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>__________ Informace od NOD32 1968 (20070109) __________
>
>Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
>http://www.nod32.cz
>
>
>
>  
>




Další informace o konferenci Hw-list