Loader pro S7-200

Richard Balogh balogh@elf.stuba.sk
Čtvrtek Leden 11 13:31:57 CET 2007


TAk to uz neviem. Jedine kupit este jednu licenciu a
programy pred "beznym uzivatelom" zamykat.

Richard

Milan wrote:
> Abych upresnil jak to je.
> 2 licence programu MicroWin vlastnime, mam ji ja a kolega na notebooku. 
> Bohuzel se stava, ze jsme oba mimo firmu a na montazi je potreba nahrat 
> sw do stroje. Dalsi problem je ze je cca 40 druhu stroju, Takze mit 40 a 
> vice karet je drazsi nez dalsi licence. Display jsem vyresil pomoci 
> programu ProSave, ale potreboval bych vyresit a nejlepe stejnym zpusobem 
> i PLC.
> 
> Milan
> 
> Richard Balogh napsal(a):
>> Nie je mi celkom jasne, na co to vlastne potrebujete. Zo stranok Siemensu si mozete stiahnut MicroWin, ktory funguje
>> 1 (alebo az dva?) mesiace a cez kabel program nahrate. Ak chcete program menit castejsie, aj tak potrebujete legalnu
>> verziu. Ak potrebujete len hotove programy prenasat, nahrajte si ho na pamatovu kartu a potom mozete s jednou kartou
>> naklonovat aj vsetky PLC.
>>
>> Richard Balogh
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
> 
> __________ Informacia od NOD32 1971 (20070110) __________
> 
> Tato sprava bola preverena antivirusovym systemom NOD32.
> http://www.eset.sk
> 
> 
> 


-- 
	Ing. Richard Balogh

	Katedra automatizacie a regulacie
	Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
	Ilkovicova 3
	812 19 Bratislava

	mail: balogh@elf.stuba.sk
	tel.: 02 / 602 91 411



Další informace o konferenci Hw-list