Zalohovani PC

Jan Kral kral@fortech.cz
Středa Únor 28 18:53:02 CET 2007


Po 17 letech v oboru by vam to sice mohlo byt jasne :-)), ale zkusim napovedet.

Jsou UPSky, ktere maji moznost pripojeni externich baterek, takze nemusite byt zavisli na AKU, ktera je primo v UPSce.
Pro vetsi zateze se i u techto UPSek pouziva 48V. Zamer s DC/DC zdrojem sice muze prinest nejake procenta usetrene na konverzi na 230V a pak zase dolu, ale obavam se, ze tezko dosahnete spolehlivost standartnich ATX zdroju, takze v tomto pripade neco za neco.
Co se tyka poctu serveru, tak to je jako vychozi informace docela nedostatecne, protoze je server a server.
Zkusim naznacit priklad z praxe:
APC Smart 750XL trvala zatez 74% pripojeno celkem 9x 50Ah AKU, vydrz je myslim kolem 9hod.
APC MATRIX 3000, trvala zatez 70% pripojene dva bloky s AKU (original, takze muzete mrknout do specifikace) a vydrz byla lehce pres 3hod. Rekl bych, ze ta zatez je pri 8 serverech docela naslapanych.
Co se tyka provozu z elektrocentraly, tak skoro okamzite zapomente na bezne centraly z ruznych hausu. Rekl bych, ze i relativne drahe znackove stroje jsou vetsinou urcene spise pro stavebni firmy a pro zarizeni typu vrtacek, sbijecek, cerpadel.
Jak uz nekdo psal, nejlepe elektrocentralu s autostartem. My jsme zkusili znacku kipor. Je to sice cina, ale na druhou stranu je jeji pripadna potreba velmi obcas. Ma i ten autostart.
Ale jak u central, tak u tech UPSek to nebudete mit za levno a to je dalsi parametr, ktery jste neuvedl, kolik na to mate penez.

Jinak te potencionalni dostupnosti jetych elektrocentral - Kapsch je musel nakoupit a postavit u mytnych bran, aby stihnul rozjet vyber mytneho. Samozrejme to z tech central nepojede porad, takze je otazka zda je hodi na trh nebo zda je tam nechaji jako zalohu, kdyz uz si vyzkouseli za vichrice, kdy nesla delsi dobu elektrika, ze pripadne nevybrani mytneho za tu dobu by mohlo byt vyssi nez trzby za ty centraly :-))

JK



-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz]On Behalf Of Martin Patka
Sent: Wednesday, February 28, 2007 3:11 AM
To: 'HW-news'
Subject: Zalohovani PC


Zdravim,

v soucasne dobe resim jak zalohovat napajeni s co nejdelsi
dobou vydrze. Jedna se o vice mist, kde v nejmensich je umisten
pouze jeden pocitac, az po misto, kde je 7 serveru + dalsi zarizeni.

Klasicke UPSky, i typy z extra-baterii vydrzi jen kratkou dobu, ja 
bych vsak potreboval zalohovani i po dobu az 10 hodin.


Moje predstava je:

- zdroj 220VAC/28VDC pro trvale napajeni aspon tak 10-15A
- 2x autobaterie (v serii - 24V)  minimalne 150Ah
- automaticka dobijecka 24V s dostatecnym nabijecim proudem 
  pro trvale udrzovani baterie
- DC/DC zdroje pro PC ATX

u toho mista se sedmi servery bych pak potreboval dobu zalohovani
aspon 4 hodiny, samozrejme ten DC zdroj by pak mel mit aspon tak 
60-70A trvale. A nejvetsi baterky, co jsem nasel, 225Ah. Nebo to
cele koncipovat na 48V.


U toho zdroje 220VAC/28VDC je navic pozadavek, ze musi bezchybne
pracovat i pri napajeni z elektrocentraly (to se transformatorum 
moc nelibi), takze by asi byl lepsi v nejake spinane variante.....


A potreboval bych poradit, z jakych komponentu to poskladat, pripadne
zda uz nekdo neco podobneho neresil / nestavel a podelil by se o zkusenosti.


Samozrejme, ze jsem nalezl nektere komponenty, ktere by zrejme slo pouzit
(Eprona, EMKO, Mulac....), ale protoze potrebuju co nejvetsi spolehlivost, 
tak to nechci poskladat bezhlave. Navic treba ty DC/DC pocitacove zdroje od
EMKA mi nepripadaji cenove (cca 4000,-) zrovna moc primerene... 

Eventualne zvazuji i pouziti DC/AC menicu, ale tim bych zkratil 
vydrz z baterek....


Dekuji


zatim nashle

-- -------------------------------------------------------------------
Martin Patka                      network & server administrator
----------------------------------------------------------------------
Mikroservis v.o.s.                e-mail:     smartin@mikroservis.cz
Nerudova 45                       phone work: +420 481624301
51301, Semily 1
http://www.mikroservis.cz
-- -------------------------------------------------------------------



Další informace o konferenci Hw-list