Re: Elektrocentrála z Plusu

Hfmcons hfmcons@seznam.cz
Pátek Únor 9 10:55:45 CET 2007


A nešla by použít jednoduchá spojka ;-)
S pozdravem
                                Miloš Dašek
----- Original Message ----- 
From: "Filip Kotouček - MP Media s.r.o." <Filip.Kotoucek@mpmedia.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, February 09, 2007 9:29 AM
Subject: RE: Elektrocentrála z Plusu


No asi by se musela najit jina metoda startovani nez skubnuti za snurku
Zalezi na velikosti
Velike motory se setrvakem prumer tri metry se startovali stlacenym vzduchem





-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On 
Behalf Of Pavel Kadečka
Sent: Friday, February 09, 2007 9:15 AM
To: HW-news
Subject: Re: Elektrocentrála z Plusu

Přesně to mě taky napadlo, ale aby ho ta centrála dokázala roztočit ;)

Logicky výkonější centrály maj těžší rotor, kterej mj. supluje i funkci 
setrvačníku.

P.K.

9.2.07, Filip Kotouček - MP Media s.r.o. <Filip.Kotoucek@mpmedia.cz>:
> To je problem kterej je podobnej u velkeho mnozstvi spotrebicu Myslim
> ze by to mohl poresit setrvacnik v agregatu, nebo se myslim?
>
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz]
> On Behalf Of Pavel Troller
> Sent: Friday, February 09, 2007 8:17 AM
> To: HW-news
> Subject: Re: Elektrocentrála z Plusu
>
> > tata s ni po te vichrici dva dny napajel mrazaky a lednici utahne
> > vzdy jen jedno zarizeni netusim kolik presne ma mrazal okamzity
> > odber ale zda se mi to celkem malo pry vzdy kdyz ten mrazak zabral
> > tak priserne klesly otacky a nekdy se ani nestacil rozjet dost bych
> > se bal tam pripojit neco elektronickeho
> >
> Zdravim,
>   klasicka kompresorova lednice/mrazak ma sice pomerne malou pracovni 
> spotrebu, ale znacny startovaci prikon. Zatimco v behu neprevysi spotreba 
> nejakych 300W, pri rozbehu muze na radove stovky milisekund dosahnout 
> prikon pres 1 kW. Pokud na to agregat reaguje prudkym poklesem otacek, 
> klesne frekvence, coz ma za nasledek dalsi narust proudu (vlivem 
> induktivniho charakteru impedance motoru), pokles otacek atd. a centrala 
> treba chcipne, misto aby se mrazak rozjel.




Další informace o konferenci Hw-list