zoodiskus@vol.cz napsal(a):
> Delam nejakou ridici elektroniku k hydraulice,pricemz potrebuji snimat
> primo sitove napeti. Vetsinou nejde o silove zalezitosti, jen se privede
> sitove napeti na odporovy delic (1M), snad jen v jednom pripade se bude
> merit I na 20A bocniku.
> Rad bych se zeptal na par drobnosti ohledne prostoroveho usporadani ana
> DPS, abychom nedojeli na nejake nedodrzeni min vzdalenosti atd.
>
> - jaka je ninimalni pripustna (doporucena) vzdalenost mezi fazemi na
> 230V (na DPS)
> - SMD odpory 0805 maji pracovni napeti zpravidla 150V, max napeti 300V,
> izolacni pak 500V, lze bocnik slozit tak, ze na "silove" casti pouzijeme
> 2ks SMD 0802 nebo je vhodnejsi pouzit "velke" odpory pro klasickou montaz
> - snimane faze L1,L2,L3 budou privedeny na nejakou svorkovnici,jakou
> minimalni roztec lze pouzit.
>
> Bocnik, z duvodu cenovych neprosel 4 vyvodovy profi bocnik a budou pouzity
> dve smicky z manganinoveho dratu. Existuje nejake vzorove reseni teto
> casti DPS, ktere by "minimalizovalo" termoelektricke napeti Cu/Manganin,
> pripadne potlacovalo mozne chyby v napojeni mericich drah na bocnik
> (DPS bude dvouvrstva). Jde mimo jine o to, aby se pri osazovani nimimalizovval
> vliv zpusobu osazeni a zapajeni mg.dratu na vysledny odpor bocniku.
>
> Dekuji
>
>
>
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>   

-- 
Jabber: Iguaner@jabber.cz
ICQ: 122712466

---------------------------------------------------
|                                                 |
|       IKORAS - My home-made MP3 player          |
|       http://ikoras.iglu.cz                     |
|                                                 |
---------------------------------------------------




Další informace o konferenci Hw-list