[OT] klimatizace do baraku

Martin Zaruba swz@volny.cz
Pondělí Prosinec 10 08:06:21 CET 2007


Me nedoslo, ze je ta vnitrni jednotka v garazi. Ja myslel to vyuzit tak, ze
pri okamzite potrebe tepla ma podlahovka velkou setrvacnost, ale vzduch by
topil hned, ale muselo by to byt v dome a ne v garazi.

O tom ochlazeni chladiva ve vymeniku: Nejde o to, ze podlahovce nevadi vyssi
teplota, má regulaci. Jde o to, ze cim vice se Vam podari ochladit zpetne
chladivo, tim lepsi budete mit topny faktor a tim do nizsich venkovnich
teplot to jeste bude fungovat.

Tlakove ztraty deskoveho vymeniku jsou pomerne male, jine vymeniky
nepouzivam. Zkusim Vam najit nejake technicke udaje. Obavam se, ze trubkovy
vymenik bude mit o dost horsi vlastnosti, pokud nebude docela velky.

Pokud si do teplovodniho okruhu date obycejny vodomer a budete merit teplotu
na vstupu a vystupu, snadno zpocitate vykon a ze zmereneho prikonu tedy i
topny faktor. Docela by me zajimalo, ceho jste dosahl.

Pokud mate nyni hole cihly, pak pokud mate dobra okna, zateplení stropu
(aspon 20cm orsil), bude po obkladu polystyrnem a fasade tepelna ztrata domu
cca 60 % soucasne.

S ridici jednotkou se opravdu dost vydovadite. Vyvijel jsem ji pres dva
roky. Vypada takto: http://www.ekovy.cz/komponenty.htm Nyni umi
1) ovládání venkovní jednotky
2) volbu režimu topení (s vyšším COP) a ohřev TUV (s nižším COP)
3) optimalizaci průtoku topné vody pro dosažení co nejlepšího pracovního
režimu a zásoby tepla pro odmrazení plynulym rizenim otacek az 3 obehovych
cerpadel (vymenik, topeni, bazen)
4) ovládání elektrického dotopu
5) ovládání cirkulačního čerpadla TUV - nebezi stale, minimalizuje to ztraty
6) ohřev bazénu a zapínání cirkulačního čerpadla bazénové vody
7) ovládání směšovacího ventilu podlahového topení
8) možnost využití radiátorů/podlahového topení/jednotky voda-vzduch pro
chlazení
9) nastavení nočního-úsporného režimu
10) nastavení doby nepřítomnosti a s tím spojeného úsporného režimu
11) ekvitermní regulaci na základě venkovního teploměru
12) ohřev topných žebříků i v přechodném-letním období
13) zobrazovat statistické informace o době chodu, dotopu a přibližném
dodaném výkonu

Pro mereni teploty pouzivam DS18B20 prepnuty do rezimu 1/4stC. Velmi se
osvedcily.

Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: "Jaroslav Buchta" <buchta@compelson.cz>
To: "'HW-news'" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Monday, December 10, 2007 7:22 AM
Subject: RE: [OT] klimatizace do baraku


O tomhle poradi jsem taky premyslel, ale bojim se jak se plynne chladivo
bude tlacit skrz vnitrni jednotky - je to celkem slabe trubka (mozna 2
paralelne) cik-cak. Na vodu zatim uvazuji trubkovy vymenik, tam by to
mohlo byt lepsi. Jak je pruchodny pripadne deskovy, netusim???
Normalne v garazi neni potreba vubec topit, chladivo by bylo zbytecne
dal ochlazovat, ta voda staci opravdu kolem 40stC, ale vyssi teplota
nevadi, podlahovka ma v rozdelovaci regulaci.
Mam uz 2 klasicke split jednotky SAC 1200 (3.5kW) a topi to znamenite.
Ted provadim 2 dny experiment, zapnul jsem elektrokotel na 6kW a zakazal
doma topit cimkoli jinym - zda se, ze zatim staci (venku 1-3stC)
Polystyren jeste neni, hole cihly POROTHERM 40 (teda az na 1 stenu ;-) )

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Martin Zaruba
Sent: Monday, December 10, 2007 6:49 AM
To: HW-news
Subject: Re: [OT] klimatizace do baraku


Nebylo by lepsi dat vymenik az do zpetneho potrubi z vnitrni jednotky?
Pokud bude jeden z kondenzatoru vypnuty (nebezi ventilator/obehove
cerpadlo), chova se jako kus potrubi, jak pisete. V rezimu 1) je ale pro
podlahove topeni 40-50stC zbytecne moc, ale pokud byste zapnul
ventilator vnitrni jednotky (treba na nizsi otacky - vyzkouset) a naplno
obehove cerpadlo, podarilo by se Vam ve vymeniku chladivo-voda snizit
pri protismernem chodu ve vymeniku teplotu chladiva temer na teplotu
vratne vody, tedy mozna az na 29-30stC. To asi puvodni vnitrni jednotka
nedokaze, takze byste takto dosahl lepsiho topneho faktoru. Presto by i
vnitrni jednotka topila. Nevim jakou teplotu chladiva dokaze vytvorit
venkovni jednotka, ale nabizi se jeste jeden napad: tentokrat do vystupu
z venkovni jednotky vlozit maly vymenik (odhaduji tak na 1 kW). Chladivo
by v nem zrejme nezkondenzovalo, ale dokazalo by ohrat (byt pomerne male
mnozstvi) vody na teplotu, ktera by byla pouzitelná pro ohrev vody v
bojleru TUV.

Pokud to fakt da 6-7kW, asi by to stacilo do dost nizkych teplot. U nas
je nyni prumerna teplota okolo 3stC a dum o zastavene plose 150m2
prizemi, podkrovi, heluz 44cm, polystyren 8cm potrebuje vykon do topeni
5,2kW.

Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: "Jaroslav Buchta" <buchta@compelson.cz>
To: "'HW-news'" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Sunday, December 09, 2007 8:57 PM
Subject: RE: [OT] klimatizace do baraku


Tak mam dalsi dotaz, dal jsem to I na forum eltex, ale kdyby nekdo ;-)
... Tak jsem objednal dalsi kus klimatizace, tentokrat Sencor SAC 2400 a
chci si pres vanoce hrat a dat do hry vymenik pro podlahove topeni.
Abych vyuzil vsechny moznosti funkce, chtel bych vymenik zaradit na
potrubi pro plynnou fazi mezi vnitrni a venkovni jednotku. Myslim, ze by
to mohlo fungovat v nasledujicich rezimech:
1) topeni do vody - zapnute obehove cerpadlo, vypnuty ventilator vnitrni
jednotky, plyn by mel zkondenzovat ve vodnim vymeniku
(predpokladam40-50stC) a vymenik puvodni vnitrni jednotky by bez
proudeni vzduchu mohl tuto tplotu udrzet? Asi by bylo dobre mit vodni
vymenik  o neco vys nez vzduchovy, aby chladivo normalne stekalo? Nebo
trosku niz, aby byl nejaky sloupec kapalneho chladiva v potrubi a
malinka tlakova vyhoda? 2)topeni do vzduchu (bude to v garazi, mohlo by
se velmi hodit ;-) Vypnute obehove cerpadlo, zapnuty ventilator -
pridany vymenik by fungoval jako dalsi kus potrubi, myslim, ze tady by
nemel byt problem 3)chlazeni vzduchu - rezim jako 2), chladivo se
predpokladam odpari ve vzduch. vymeniku a dal zase jako potrubi (jen aby
nezamrzla voda...) 4)rozmrazovani - jako 3), ale zapnul bych ventilator
vzduch. vymeniku, aby se zbytecne neochlazovala voda.

Muze to rozumne fungovat? Samozrejme to nema zcela nahradit topeni, ale
v prechodnych obdobich by mel byt vykon 6-7kW naprosto dostatecny.
Ridici jednotku bych udelal vlastni a pekne si s tim pohral ;-)

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list