[OT] klimatizace do baraku

Jaroslav Buchta buchta@compelson.cz
Neděle Prosinec 9 20:57:27 CET 2007


Tak mam dalsi dotaz, dal jsem to I na forum eltex, ale kdyby nekdo ;-)
...
Tak jsem objednal dalsi kus klimatizace, tentokrat Sencor SAC 2400 a
chci si pres vanoce hrat a dat do hry vymenik pro podlahove topeni.
Abych vyuzil vsechny moznosti funkce, chtel bych vymenik zaradit na
potrubi pro plynnou fazi mezi vnitrni a venkovni jednotku. Myslim, ze by
to mohlo fungovat v nasledujicich rezimech:
1) topeni do vody - zapnute obehove cerpadlo, vypnuty ventilator vnitrni
jednotky, plyn by mel zkondenzovat ve vodnim vymeniku
(predpokladam40-50stC) a vymenik puvodni vnitrni jednotky by bez
proudeni vzduchu mohl tuto tplotu udrzet? Asi by bylo dobre mit vodni
vymenik  o neco vys nez vzduchovy, aby chladivo normalne stekalo? Nebo
trosku niz, aby byl nejaky sloupec kapalneho chladiva v potrubi a
malinka tlakova vyhoda?
2)topeni do vzduchu (bude to v garazi, mohlo by se velmi hodit ;-)
Vypnute obehove cerpadlo, zapnuty ventilator - pridany vymenik by
fungoval jako dalsi kus potrubi, myslim, ze tady by nemel byt problem
3)chlazeni vzduchu - rezim jako 2), chladivo se predpokladam odpari ve
vzduch. vymeniku a dal zase jako potrubi (jen aby nezamrzla voda...)
4)rozmrazovani - jako 3), ale zapnul bych ventilator vzduch. vymeniku,
aby se zbytecne neochlazovala voda.

Muze to rozumne fungovat? Samozrejme to nema zcela nahradit topeni, ale
v prechodnych obdobich by mel byt vykon 6-7kW naprosto dostatecny.
Ridici jednotku bych udelal vlastni a pekne si s tim pohral ;-)




Další informace o konferenci Hw-list