Ovládání magnetu linky
Miroslav Sinko
sinkomiro@rocketmail.com
Čtvrtek Prosinec 6 10:31:06 CET 2007
Alebo RC clanok. Vo vypnutom stave bude C nabity na plne napatie.
R vypocitat na trvaly prud po zapnuti. Kapacitu C zvolit tak, aby
spolahlivo dodala naboj do spinajucej sa cievky.
miro
--- Jaroslav Meduna <jaroslav_meduna@conel.cz> wrote:
> Vhodne zvolena zarovka do serie, za studena ma maly odpor a az se
> rozsviti, tak se odpor nekolikanasobne zvysi. Prechodovy jev muze u
> mirne podzhavene zarovky odpovidat vasim pozadavkum. Zaroven zadarmo
> dostanete vizualni signalizaci ;)
>
> Horký Ale¹ napsal(a):
> >
> > Dobry den.
> >
> > Na vyrobni lince mame nainstalovany magnety pro ovladani klapek
> > (24V/3A). Po sepnuti vsak hodne topi a tak jsme zkouseli snizovat
> > napeti ale to pak sice tolik netopi ale zase nefunguji spolehlive.
> >
> > Nesetkal jste se nekdo se zapojenim ktere by pripojilo nejprve plne
>
> > napeti a po chvili (1-2s) jej sní¾ilo na cca 30%. Spina se to cca
> > 10-20x za hodnu na dobu cca 2 minuty, napájeno 24VDC bez vyhlazeni.
> >
> >
> >
> >
> >
> > Horky Ales
> >
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>