Re: Proudový náraz

danhard@volny.cz danhard@volny.cz
Čtvrtek Prosinec 6 09:12:30 CET 2007


Pocitate to jako elektricka kamna :o)
To trafo pujde v kazdem pripade do syceni, u velkyho trandaku muzete
pocitat az 10x proud (u toroidu jeste vic).
Do zateze pujde napeti cca 1,5x vetsi, jen co prenese jadro, ale i tak
bude prudovy naraz zpusobeny kapacitni zatezi minimalne 2x vetsi.
Kdyz ty pojistky shori, tak to jisteni bude asi v poradku.
Danhard
*******

Řádově a odhadem - 250VA, to je na 230V cca 1A, pokud je to trafo
nastavené na 120V, mělo by při 120V brát cca 2A, takže při 230
by mělo
brát cca 4A, proudovej náraz budu uvažovat 10-20x jmenovitý proud
a to
je 40-80A. Takže řádově a odhadem je to hodně ;)

P.K.



-- 
P.S. Nevis, co koupit za darky? Mrkni na:
http://www.sportobchod.cz/vanoce





Další informace o konferenci Hw-list