Jak resit napajeni z 230V pri spotrebe ~1W ?

Jaroslav Lukesh lukesh@seznam.cz
Sobota Prosinec 1 12:57:20 CET 2007


Jednoznačně 1.

----- Original Message ----- 
From: <zoodiskus@vol.cz>


Dnes se porad mluvi o usporach energie tak bych rad znal vas nazor na
tento problem.

Budeme delat novou verzi jednoho "zapojeni", ktere ma spotrebu kolem
1W (5V) je napajeno z 230V a je provozovano v rezimu 7/24 s tim, ze
zpravidla se nainstaluje a zapomene se na nej s tim, ze po 10 letech
se z nej utre prach.

1. Klasicke trafo 1.9VA + linearni usmernovac. Ucinnost tafa si netroufnu
odhadnout, ale nebude vetsi nez 50%. Celkem si to odhadem vezme 2.5VA
pri uzitecne spotrebe 1W.
2. Klasicke trafo 1.9VA + step-down menic. To vidim tak 2.2VA, jink receno
se to nevyplati.
3. Srazeci kondenzator, tak tady si ani netroufnu odhadnout jaka bude
ucinnost? Jak na tom bude toto zapojeni z hlediska zivotnosti? Co moderni
elektromery, jak registruji tento typ zdroje ?




Další informace o konferenci Hw-list