Re: Asynchronni seriak a fyzicka vrstva CAN - napad.

danhard@volny.cz danhard@volny.cz
Úterý Srpen 14 12:50:15 CEST 2007


To uz ale neni zakonceni 120R, jelikoz je to impedancne 120R//(1k+1k)
:o)
Samozrejme se da jit s tim roztazenim jeste dal, ale kompromisne tak,
aby i budic na druhe strane kabelu (uz se uplatnuji odpory kabelu) byl
schopen to dostatecne vybudit do druhe polarity.
Pak muze byt ten budic charakteru open kolektor a budit jen do opacneho
stavu "0", jinak je tam IDLE = 1.
RS485 s poradne osetrenym stavem IDLE je treba PROFIBUS.
http://www.elektrorevue.cz/clanky/04019/index.html
Vyhoda te implementace CANu je, ze ten pasivni IDLE stav nepotrebuje
napajeni.
Danhard
********


Asi (asi ne asi) mam mezeru ve vzdelani :(. Mohl bych poprosit nejaky

kousek schematka a nebo link ? Ja tady mam natazenou RS485 tak, ze mam

na obou koncich 120R a na strane mastera odpor 1k nahoru a 1k dolu, aby

to v klidu nekde drzelo.

Mohu poprosit o male pouceni, at treba priste neplacam nesmysly ?

--
Jiri Bezstarosti






Další informace o konferenci Hw-list