Pripojeni 230V ke vstupu MCU

Martin Zaruba swz@volny.cz
Úterý Srpen 7 13:02:33 CEST 2007


Presne tak to delam pro vyhodnoceni signalu HDO. Je to celkem jednoduche a
optika je optika.
Pokud by Vas trapilo tech asi 0.5W na tom 100k odporu je mozne pouzit mnohem
mensi a dat do serie kondenzator. Pak to bere temer jen jalovinu. Ale diodu
je treba nahradit mustkovym usmernovacem, ale to asi neni problem.


Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: <marver@centrum.cz>
To: <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Tuesday, August 07, 2007 12:57 PM
Subject: Pripojeni 230V ke vstupu MCU


Zdravim,
v jednom zapojeni potrebuji k MCU pripojit sitove napeti 230V a to z duvodu,
aby MCU detekoval, zda-li je napeti pritomno nebo ne. Chtel bych poprosit o
radu, jak to udelat, aby tato cast konstrukce byla bezpecna a funkcni.
Aktualne me napada pouze dioda, odpor (cca 100k), kond na castecne vyhlazeni
a optoclen.
Diky
Honza

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list