Tepelne cerpadlo voda-voda a prutok v primarnim okruhu

Martin Zaruba swz@volny.cz
Úterý Srpen 7 08:22:46 CEST 2007


Snazil jsem se vypocitat jak ovlivnuje mnozstvi vody protekajici mezi
kolektorem a vyparnikem vlastnosti TC. Bohuzel to nemohu experimentalne
overit, mam TC vzduch-voda, kde primarni okruh neni.

Vychazel jsem z teto uvahy:
a) Pokud snizim prutok kolektorem a tedy i vyparnikem treba na polovinu,
musi se pro stejny vykon zvetsit teplotni spad na dvojnasobek. Pokud ale ma
vykon kolektoru zustat stejny, musi se zvysit teplota vody vychazejici z
kolektoru a snizit teplota vody prichazejici do kolektoru. Tim by se mela
zvysit i teplota chladiva, vystupujiciho z vyparniku do odlucovace kapalneho
chladiva a nasledne do kompresoru, coz by melo zvysit topny faktor.
Pochopitelne pomalejsi obeh vody bude mit za dusledek vetsi teplotni spad na
vyparniku. Presto si myslim, ze existuje optimalni prutok, kdy se zvysi
teplota vody, ale jeste se prilis nezhorsi spad na vyparniku.
Myslite, ze je to spravna uvaha?

b) Topny faktor (pri zanedbani ostatnich hledisek) zavisi na teplote
chladiva vystupujiciho z vyparniku, ale nezavisi na teplote vody (ktera se
zpomalenim obehu snizi) vracejici se z vyparniku do kolektoru.

Myslite, ze je to spravna uvaha?


Zkousel jste to nekdo (aze?) experimentalne overit?

Martin Záruba




Další informace o konferenci Hw-list