Nastaveni ADC u MCU

pyrin pyrin@volny.cz
Čtvrtek Duben 5 19:09:41 CEST 2007


Někdy stačí proměřit rozdíl potenciálu GND u zdroje a na vstupní svorkovnici 
měřeného signálu. Občas se při návrhu nechtěně stane, že ta analogová zem se 
přetíží nějakým třeba ULN a pak to plave.
Asi bych změřil potenciálový rozdíl mezi zemí u vstupu AD převodníku, tedy 
asi zemí procesoru a pak zemí v místě, kde je připojen měřený signál. Je to 
o špatném a dobrém vedení GND pro analog a pro dejme tomu zbytek.
Taky je dobrý pokud má procesor vyvedenu refernci ven, tak analogařinu 
napájet pokud to jde z tohoto referenčního
bodu.
Řešil jsem kdysi podobný problém a bylo to jen o špatně vedené zemi k ULN. 
Při sepnutí relé se mi měřená hodnota pohnula o 1 na displeji a interně o 10 
(mohlo to měřit na setiny). Vyřešila to klema a škrábnutí pro napájení GND 
na ULN pro relé.
pyrin


----- Original Message ----- 
From: ""Moštěk Martin, Ing."" <m.mostek@msp.mesit.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Tuesday, April 03, 2007 2:17 PM
Subject: Re: Nastaveni ADC u MCU


No primo na vstupu jsme nemerili, zkusime se na to juknout... Diky vsem
za napady. Jinak v zemi by problem snad nemel byt, nicmene to jeste
jednou proverime... Tyca.

Petr Stehlik napsal(a):
> Zkousel jste se na vstup divat osciloskopem?
> Nemuze to dělat spatny navr plosnaku, tenke napajeni, smycky?
> Petr
> ----- Original Message ----- 
> From: "Martin Moštěk" <xtyca@seznam.cz>
> To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
> Sent: Tuesday, April 03, 2007 1:33 PM
> Subject: Re: Nastaveni ADC u MCU
>
>
> No na stupu je 1u kond. pro filtraci na zem. Zem spolecna digitalni.
> Nicmene proudove odbery jsou male a i pri vypnutem krokovem motorku.
> Napeti na 5V napajecich je nezvlnene dostatecne tvrde (spinany zdroj).
> Sire vodicu odpovida 5ce tride - takze tam problem snad nebude. Pomohl
> by nejaky jiny filtr na vstupu? Nebo delame neco spatne v nastaveni
> prevodniku ? Tyca.
>
> Zdenek napsal(a):
>> Jestli 3 bity=8 LSB, tak to je dost. Posledni aplikaci mam v nabijecce a
>> tam to lita max +/-1 LSB.
>> Nikdy jsem nezkousel stejnou aplikaci s- i bez- noise canceleru, takze
>> rozdilem nemuzu slouzit.
>> Co analogova cast: filtrace analogovych vstupu a napajeni, vedeni
>> vodicu, stabilita zdroje, spinaci prvky...?
>>
>> Zdenek
>>
>> Martin Moštěk napsal(a):
>>> Zdenek napsal(a):
>>>
>>>> Pokud je na to cas, tak prumerovat z vice mereni. V C je to jedno, v 
>>>> ASM
>>>> treba z 8,16...
>>>> Pokud nic jineho nemusi bezet, tak pouzit doporuceny Sleep mod.
>>>> O presnosti si nedelat iluze uz diky vnitrni referenci, ktera zalezi 
>>>> kus
>>>> od kusu. (nejhorsi byla 2,9 V misto 2,5).
>>>> Nerozumim:
>>>>
>>>>> Jak obecne lze u jednocipu spravne prevadet analogove hodnoty na
>>>>> digitalni
>>>>> (v c-ku)?
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list@list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>

-- 

Ing. Martin Moštěk
vývojový konstruktér
MESIT přístroje spol. s r.o.
Sokolovská 573
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

Tel.: 572 522 516, 572 801 516
Fax: 572 522 602, 572 801 602
E-mail: m.mostek@msp.mesit.cz
Http://www.msp.mesit.cz

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list