Beton ma hustotu 1800 az 2200 kg/m3, mernou tepelnou kapacitu 880 J/kgK a
mernou tepelnou vodivost 0,9 az 1.3 W/mK z toho si podle provoznich podminek
muzete spočítat setrvačnost. 

Je pomerne znacna :-)

 

>kolik pak snese maximalni teplotu vody bez poskozeni

Beton urcite snese vic nez ten kdo po te podlaze bude chodit nebo vic nez
plastove trubky, kterými ta voda potece.

 

- jaka je optimalni teplota vody (nastaveni elektrokotle, predpokladam co
nejnizsi, o chlup vyssi nez teplota do podlahy)

Obecne ano, cim nizsi potenciál tim lepe.

 

- jak by se mela nastavit pocatecni teplota vody pro prvni temperovani
betonu (zraje asi 1 mesic)

Obecne teplota vody v podlahovce by mela byt co nejnizsi , predpokladam, ze
beton je starsi 21 dni a 30 - 33 C nic nezkazite. 

 

  _____  

From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Jaroslav Buchta
Sent: Sunday, September 24, 2006 8:22 PM
To: 'HW-news'
Subject: [OT] podlahove topeni

 

Zdravim, snad se pri nedeli promine...

Zprovoznuju podlahove topeni (vodni) a zajima mne par otazek.

- jakou tepelnou setrvacnost (nebo jak to presneji nazvat) ma takova typicka
podlaha s 45mm betonu nad potrubim?

- jak by se mela nastavit pocatecni teplota vody pro prvni temperovani
betonu (zraje asi 1 mesic)

- kolik pak snese maximalni teplotu vody bez poskozeni (asi zalezi na mnoha
faktorech, ale zase aspon nastrel)

- jaka je optimalni teplota vody (nastaveni elektrokotle, predpokladam co
nejnizsi, o chlup vyssi nez teplota do podlahy)

 

Aby to bylo trosku HW, tak resim potencialni problem, ale mozna ani nebude
(takze mne zajima pripadna zkusenost)

Mam elektrokotel s vlastnim cerpadlem (Rejnok 12), da se nastavit dobeh
cerpadla po vypnuti topeni 4-20 minut nebo ze bezi furt. Dal budu mit krbova
kamna s vodnim vymenikem a vlastnim cerpadlem, ktere budou obcas taky tlacit
teplou vodu do systemu. Za kotlem i krbovkama je zpetna klapka ale resim,
jestli kdyz pobezi obe cerpadla tak co to udela... Zatim predpokladam, ze na
kotli nastavim cerpadlo na nizsi vykon (bude zrejme v rezimu furt, jinak po
vypnuti se do rozdelovacu podlahovky tepla voda z kotle nedostane a ten se
jen tak nezapne, aspon co jsem zkousel) a na krbovkach naplno (spina se
termostatem podle vody z vymeniku, takze jen obcas). Doufam, ze to bude
fungovat, kdyz krbovky pretlaci cerpadlo kotle, tak se kotel po dosazeni
teploty vypne, jinak se budu muset pohrabat v kotli abych dokazal vypnout
kotel i s cerpadlem okamzite, coz normalne nejde... Tlakove pomery zrejme
budou zaviset na aktualnim stavu smesovacich ventilu v podlahovkach tekze od
stavu uplne uzavreno az po volny pruchod, v systemu je jeden radiator, ktery
samozrejme muze byt zavren, takze je mozne, ze bude obcas prutok velmi maly
a pak by se cerpadla mohly poprat a zda se mi rozumne, aby krbovky mely
nejak vetsi prioritu, protoze ohrev vody nelze vypnout ;-)