Zalezi jestli to ma zalohovat sit, nebo se jen chcete zbavit prebytecne ss
energie. Pro mereni kapacity baterek pouzivame 4 kvadrantovy Simoreg, pri
vybijeni to rekuperuje. Pro vytvoreni izolovane soustavy je pripojeny pres
trafo, ss. napeti do 120V a proud do 100A. Jenze Simoreg se synchronizuje na
sit a pri jejim vypadku se vypina. Dalo dost prace prinutit cely jeho
software urceny pro pohon ss motoru, aby to fungovalo jen jako zdroj proudu
:-) ale umi libovolnou polaritu proudu pri libovolne polarite napeti a proud
nareguluje prakticky behem jedne periody site.
Andel


----- Original Message ----- 
From: "Ing. Tomáš Urbanec" <urbanec@feec.vutbr.cz>
To: <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Tuesday, September 19, 2006 5:24 PM
Subject: Menic DC>230V sit?


Zdravim konferu, vzhledem k hladu po HW dotazech bych se zeptal ...
Nejsem silnoproudar a zajimalo by mne, jestli nevite neco o menici
DC> sitove napeti takovem, ktery by se dal pripojit primo do zasuvky
a dle svych moznosti by dodaval energii do mistniho rozvodu. Neresil
bych problemy s elektromerem, napr. odber bude vzdy vetsi, nez dodany
vykon...Vite neco o takovem zarizeni? Nazev, vyrobce, anglicky
terminus technikus pro google, vlastni konstrukce a pod. pro vykony
radove 200W az 2kW.
Predem diky za informace a tesim se na diskuzi...
                 Tommy OK2PNQ