RE: Problémy s PIC ICD2
Pavel Kořenský
pavel.korensky@dator3.cz
Pátek Září 8 16:58:08 CEST 2006
Zkoušel jsem obojí. Jak napájet z ICD2, tak i externí napájení cílové
destičky.
A zkusil jsem i jiný PIC a dělá to to samé.
Divné je, že se nedá ani nahrát operační systém do ICD2, zasekne se to
taky se svítící žlutou LED.
Zdraví PavelK
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz
> [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Martin Hanek
> Sent: Friday, September 08, 2006 4:10 PM
> To: HW-news
> Subject: Re: Problémy s PIC ICD2
>
>
> Napajite ten procesor z ICD2 nebo externe? Zkuste externe.
> Toto pise manual: MPLAB ICD 2 has failed to read all of a
> requested target memory range.
>
> Ensure that the MPLAB ICD 2 is physically connected on the specified
> communications channel.
> Ensure that the target circuit is connected to the MPLAB ICD
> 2, and that
> it has a processor in the circuit.
> Ensure that the target circuit is powered.
> Replace the target processor with another to determine if the
> target MCU
> is defective.
>
> Martin Hanek
>
>
> Pavel Kořenský napsal(a):
> > To asi nebude můj případ. MCLR mám propojené správně,
> dokonce na něj
> > ICD2 správně hází vyšší napětí při pokusu o naprogramování
> procesoru.
> > A PGD/PGC jsou taky zapojené jen na příslušné piny procesoru.
> >
> > Divné je, že stejnou chybu to hlásí i při pokusu načíst do ICD2
> > operační systém.
> >
> >
> > Zdraví PavelK
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list