Pomaly najezd napajeni

Šerých Jakub Serych@panska.cz
Pátek Září 8 13:31:41 CEST 2006


Zdravim vsechny a mam nasledujici problem: 

V druhe budove skoly (historicke rozvody mozna misty jeste od Krizika) nam
prez prazdniny udelali nejnutnejsi opravy a upravyelektroinstalace, aby to
alespon trochu vyhovovalo predpisum. Pritom byly vymeneny vsechny jistice a
byly provedeny jemne zmeny v okruzich (ale na draty ve zdech se nesahalo).
Bohuzel po dnesnim prazskem velkovypadku se ukazalo, ze vetev na ktere visi
ucebna s pocitaci a serverovna neunesla zapnuti proudu a 25A jistic, ackoliv
je Cckovy vylitnul (kdyz jsem ho nahazoval, napoprve se mi to taky
nepodarilo, az napodruhe se chytil).

Hledam nejake reseni pricemz vychozi podminky jsou velmi nepriznive:
Nemoznost sahat na samotne draty (na takovou rekonstrukci nejsou ted penize),
nemoznost dat na misto 25ky jistic s vyssim proudem (stare draty jsou rady,
ze unesou tu 25ku).
Napadlo me, jestli neexistuje nejaka vec (idealne do DIN listy), ktera by po
vypadku napajeni zpusobila pomaly najedz, aby se kodany v pulznich zdrojich
dokazaly nabit bez velkych proudovych razu (predstavuju si treba patricne
dimenzovany odpor a stykac, ktery by ho treba po 2 sekundach od nahozeni
proudu sepnul a odpor proklemoval).

Nevite nekdo o necem takovem, nebo neznate nejake jine reseni?


Diky

Jakub Serych
 
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20060908/7aa03fdf/attachment.htm 


Další informace o konferenci Hw-list