Dne středa 22 listopad 2006 08:26 Danhard napsal(a):
> Nevidim co by, krome zbytkovych proudu diod D2, D3 urcovalo napeti na
> vstupech 9 a 13 u LM324 ? Danhard
napeti urcuje za normalniho provozu pres D3 z stabilizatoru se zenerkou D4.
(cca 2.5V) . Tohle napeti je preklapeci uroven pro komaratory IC1D a IC1C.
Pokud dojde ke zkratu, preklopi se IC1A pres D2 vytahne rozhodovaci uroven nad
5V (vstupy 12 a 10 jsou buzeny primo z procesoru) a tim nezavisle na tom co
sype procesor dojde k uzavreni mustku.
Tohle funguje a dobre, nicmene nebylo pocitano s tim ze obcas dojde
ke "chtenemu" zkratu. - na mych vlackach se to nedeje.
S pozdravem
--
Petr "Zapik" Zapadlo