[OT] Topeni - regulace - plynovy kotel

Pavel Krejci krepa.hw@seznam.cz
Středa Listopad 8 22:59:50 CET 2006


Tech max 65-67 v bojleru me mohlo taky napadnout kdyz na kotli je 70, 
dava to smysl.
-> presteluju bojler na tech normou danych 55C

V podstate je vse v poradku, jen to chce poradne ponastavit.
Kdyby jeste nejaky problem vyvstal, dam vedet.

Diky vsem a uzaviram tema.

PK

Jozef Racek napsal(a):
> Pavel Krejci wrote:
>> Zdravim,
>> zatim nemam bohuzel cas oblejzat kotel nejak systematicky, dalsi update:
>>
>> -Typ kotle je protherm a visi na zdi
>> -Typ bojleru je protherm a stoji na zemi
>> -Nenasel jsem zadny lehce dostupny stitek, dokumentace neznamo kde
>>
>> Nyni:
>> 1. Maximalni teplota v bojleru pri termostatu na max je cca 65-67 stupnu 
>> a porad se hlasi o dohrati (termostat na max byl 24h) -> proto netopil 
>> do mistnosti
>>
>> 2. Stahnul jsem termostat na bojleru na cca 60C aby prestal chtit 
>> dohrivat -> uz mame teplo a celkem to sedi s nastavenou teplotou na 
>> pokojovem termostatu :o)
>>
>> 3. Po stazeni bojleroveho termostatu pod onech 65-67C je kotel 
>> samozrejme zticha, pokud je zaroven teplo v mistnosti. Teplota na kotli 
>> spadne ze 70C na onech 65C a pokud provedu totez na treba cca 50C a 
>> odpustim teplou vodu, spadne teplota na kotli take na 50C (asi by nemelo 
>> prekvapit, kdy ani radiator ani bojler nechteji pritopit)
>>
>> 4. Tlakomer na kotli ukazuje 1.5atm pokud se dohriva bojler, pokud se 
>> dohrivani vypne a nedohriva ani topeni do mistnosti, tlak vyleze na 2atm
>> (nemam overeno jaky je tlak kdyz hreje jen do radiatoru)
>>   
> Tlakove zmeny na tlakomeri kotla su v zavislosti od cinnosti cerpadla a 
> jeho umiestnenia.
> Ak je cerpadlo na "vratnej vode" - privod "studenej" vody z radiatorov a 
> bojlera,
> tak pri jeho cinnosti tlak na kotli stupne. ( to byva castejsie 
> umiestnenie cerpadla)
> Ak je na teplej vode - vystup z kotla. tak pri jeho cinnosti tlak v 
> kotli poklesne
> = prejavuje tlakova strata prietoku
> Merac tlaku na kotli ukazuje hydrostaticky tlak v klude a hydrostaticky 
> tlak  [ + | - ] tlakova strata
> pri obehu kvapaliny = znamienko v zavislosti od "smeru" tlacenia 
> cerpadla, kludne to moze byt 0.5 atm.
> Pri uzavretom systeme (expanzomat) sa tlak meni aj s teplotou.
> Ta cervena rucicka ( pristupna zvonku) je
> "poznamkova rucicka = pamat pociatocneho tlaku." = vhodna na kontrolu, 
> alebo napustanie - pri napr chaldnom systeme (20C)
> sa uzavrety sysem natlakuje na urcitu hodnotu ( ukazuje obycajne cierna 
> rucicka vo vnutri ) a ked je vsetko v  poriadku,
> tak sa natoci cervena rucicka " do zakrytu".
> Ked v prevadzke dojde k nejakym zmenam  - "kvapkajuci radiator" a cast 
> vody zo systemu
> odide ( kvapkanie, mikroskary = odparovanie bez viditelneho kvapkania a 
> pod. ) tak treba vodu do systemu dopustit
> ( pri podobnych podmienkach ako bolo prvotne napustenie ) aby sa cierna 
> rucka dostala do zarytu s cervenou.
> 
>> Dotazy:
>> #1 Jaka by mela byt maximalni dosazitelna teplota v bojleru? cekal bych 
>> okolo 80C
>>   
> Standardne sa bojler nastavuje na 50-60 C - z dovodu ekonomiky a 
> nebezpecenstva obarenia horucou vodou
> Kotol v takom pripade sa nastavuje na cca 70-80 C - aby bola mozna 
> "rozumna tepelna vymena"
> Fyzika plati stale - cim je mensi rozdiel teplot, tym je prestup tepla 
> pomalsi a ohrev chladnejsieho telesa dlhsi.
> 
>> #2 na jakou teplotu by se mel cca nechat vyhrivat bojler? Nejak jsem 
>> pocital, ze vyssi teplota mi umozni domichat vic studene a tudiz se 
>> tepla pomaleji spotrebuje.
>>   
> To je pravda, ale su vyrazne vacsie straty, takze ekonomika v tomto 
> pripade nie vhodna...
> Ak by ste chceli v bojleri 80 C, museli by ste kurit vodou s teplotou 
> minimalne 90 C - co je dost vela...( tkaze termostat na kotli nastavit 
> na cca 90C a viac)
> Ak je teplota na termostatoch bojlera a kotla takmer rovnaka, alebo ak 
> je na kotli dokonca nizsia, ako na bojleri, tak
> vam trojcestny ventil neprepne kurenie do radiatorov nikdy ( ohrev TUV 
> mava standardne prednost) a kotol zacne cyklovat ( castespinanie a 
> vypinanie)
>> #3 Vypada to teda, ze je bojler nejakym zpusobem ne zcela v poradku?
>>
>>
>> Diky moc. Snad uz se tenhle off topic blizi k zaveu.
>>
>> PK
>>
>>   
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 




Další informace o konferenci Hw-list