Uff, no tak ja budu pristi vikend laborovat a merit a pak dam vedet na 
co jsem prisel.

Zatim vsem diky.

PK

Vladimir Nerud napsal(a):
> Přeji hezkou neděli!
> Dýdžej to zde rozebral celkem podrobně, tak jen pár poznámek a otázek na 
> upřesnění:
> 
> - typ kotle a bojleru? Je závěsný nebo stacionární?
> - "nějaká krabička" je čerpadlo?
> - když je kotel v klidu (pokojový termostat vypnutý) reaguje na povel z 
> bojlerového termostatu?
> - reaguje na tento povel i trojcestný ventil?
> - když reaguje, tak jaká je teplota jednotlivých trubek (do topení a z 
> topení, do bojleru a z bojleru)
>   v režimu topení a v režimu ohřev
> 
> Pěkný pozdrav z Brna
> Vladimír
> icq: 244-092-133
> skype: nevlad170456
> 
> Subject: [OT] Topeni - regulace - plynovy kotel
> 
> 
> Zdravim,
> 
> casto se tu probiraji veci kolem topeni. A protoze do toho zas tak
> nesvitim, mel bych par dotazu.
> 
> Popis situace:
> Mame v baraku pl. kotel Protherm a plynem vyhrivany "bojler" stejne znacky.
> 2 patra + popdkrovi, kotel v podkrovi.
> V obyvaku v nejnizsim patre je programovatelny termostat
> Na kotli je teplomer + regulator a prepinac "slunicko/vlocka" - cili
> chapu ze ohrev vody / ohrev + topeni.
> Na "bojleru" je taky teplomer + regulator.
> 
> Problem:
> Prijde mi, ze se to chova nepredikovatelne.
> 
> Pocital bych, ze kdyz potrebuje bojler dohrat a pritom je v baraku
> teplo, takze se se tam presaltuje nejakej 3cestny ventil a natlaci to do
> bojleru.
> 
> Jenze kotel treba zapina a vypina v kratkych intervalech.
> Napr. 30s bezi, 10s nebezi.
> Teplota na teplomeru kotle kolem 70C nezavisle na nastaveni regulatoru.
> Teplota na bojleru 45C, kontrolka sviti ze chce hrat. A treba 5 min se
> nehne ani o stupen.
> Kdyz zkousim nastavovat ruzne ty regulatory tak mi prijde, ze zas takovy
> vliv na funkci nemaji. Nestudoval jsem to dopodrobna, ale prijde mi to
> nejaky divny.
> 
> Otazky:
> 
> Je to normalni?
> Byl by tu nekdo z odborniku na vytapeni (z Prahy) ochoten prijit udelat
> nejakou revizi pokud to normalni neni? Samozrejme, ze to nechci zadarmo.
> Ptam se tady, protoze zadneho "kotelnika" osobne neznam a tak mi prijdou
> alespon virtualne znami lide tak nejak spolehlivejsi.
> 
> Diky,
> PK
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
> 
> 
> 
> 
> __________ Informace od NOD32 1.1853 (20061103) __________
> 
> Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
> http://www.nod32.cz
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 





Další informace o konferenci Hw-list