On Wed, 24 May 2006, jan.kuba wrote:
>
> Norma stanovuje max délku pohyblivého přívodu ( prodlužovačky ) . Ta je
> myslim 50 nebo 100 metrů?
> Pokud by to mělo vyhovovat normě pak by to neměla být "prodlužovačka"
> ale "pevný přívod" tedy i o patřičném průřezu.
Otazka neznela jak dlouha muze byt prodluzovacka podle normy, ale zda je
mozne pouzit prodluzovacku 500m dlouhou.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek@jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
> Petr Simek napsal(a):
>
> >On Wed, 24 May 2006, Jan Novák wrote:
> >
> >
> >
> >>Je možné použít prodlužovačku dlouhou 500 metrů? Pokud ano, tak s jakým
> >>průřezem? Bylo by to pro kompresor 1500W. Případně jaký minimální výkon by
> >>měla mít elektrocentrála, aby kompresor utáhla?
> >>
> >>
> >
> >Stanovte si povoleny ubytek napeti na vedeni ktery jeste akceptujete.
> >Pak pouzijte ohmuv zakon. Odpor medeneho kabelu muzete uvazovat 20mOhm
> >na metr pro prurez 1mm^2 .
> >
> >
> >*------------------------------------------------------------------------*
> >| Petr Simek APS JU |
> >| psimek@jcu.cz |
> >*------------------------------------------------------------------------*