patek - peltier&tep. cerpadlo ?

Pavel hw@itherm.cz
Pátek Březen 24 14:55:59 CET 2006


mam v tom rok zkouseni, bastelni, vyrabeni prototypu a vysledkem je zatim 
jeden uzitny vzor a prihlaska na patent.
takze doufam ze se nebude zlobit kdyz vam reknu jen zkusenosti a namerene 
parametry

v lete je spickovy COP kolem 1.7, v zime pri mrazech klesa k jedne ale 
prumerne je kolem 1.3 (mam i vymenik vzduch/voda venku)
prozatim mame variantu o prikonu 1.3kW a 4.5kW ktera bude pouzita pro 
podlahovku.

ta mensi varianta dokaze behem leta klimatizovat cca 70m3 ale je to spise na 
hranici protoze jste omezeni nejen vykonem, ale i "mistem" na teplo v nadrzi 
na TUV. Vyhoda je ze provoz je zadarmo, protoze elektrinu na ohrev TUV by 
jste stejne zaplatil.

jinak cena je bohuzel vetsi nez cena levne klimatizace s rotacnim 
kompresorem, ta ale zase nema neco jako navratnost :-)

Pavel

----- Original Message ----- 
From: "Zdenek Aster" <zdenek.aster@seznam.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, March 24, 2006 2:37 PM
Subject: Re: patek - peltier&tep. cerpadlo ?


> To me hodne zajima, kdysi jsem taktez chtel z peltiera stavet klimatizaci,
> ale bylo mi to vsemi topenari-klimatizatory ;-) rozmluveno, ze to je 
> blbost,
> ze to ma malou ucinost a ze by to stalo vic nez klimatizace.
> Muzu se zeptat jak velky prostor s tim klimatizujete, kolik a jaky typ
> peltieru tam mate a na kolik to zhruba zchladi, neni nad praxi nez
> vypocty? Jestli to neni tajne vubec ta myslenka s tim odpadnim
> teplem me nenapadla, to je taky dost dobry.
> Myslim, ze by to zajimalo vice lidi.
>
> Zdenek Aster





Další informace o konferenci Hw-list