komunikace mezi vice zarizenimi RS485 nebo CAN

Pavel Novotny novotny.pp@atlas.cz
Pátek Březen 24 09:16:57 CET 2006


Pak je RS-485 vas favorit, hw uroven je maximalne jednoducha, je to proste
dvoudratova sbernice na kterou se zarizeni vesi za sebou, na koncich jsou
zakoncovaci odpory.
Vse ostatni se dela programove. Poklud prehodite draty tak to nemele, ale
zadne zarizeni se neznici, pokud pouzijete nejaky twist kabel, treba ten
pocitacovy tak neni problem A-B porty oznacit barevne neco jako A=oranzova
B=oranzova/bila to snad nesplete ani totalni laik.
Pokud jde o rychlost tak zalezi na vas jake bodice pouzijete, bezne lze
koupit budice s max rychlosti 20MBit, videl jsem i 30Mps.
Nepisete jak se bude na sbernici komunikovat, zda master slave nebo
multimaster. Tzn. problem muze byt s návrhem v komunikačního protokolu a
ošetřeni kolizi.
Podle typu použitého MCU muzete také pouzit 8 nebo 9 bitovou komunikaci.






>HW moc nerozumim a u nas ve firme taky na tom z HW nejsem moc dobre zivi
nas jen programovani


ja pouzival jen RS232, zkusenosti z RS485 nemam zadne 
a bez zakonceni bude chodit i RS485 ? 
ale rekl ze rychlost 1Mb/s u RS485 bude chodit jen kdyz to bude spravne
zakonceno 
ale kdyz to nezakonci ci jen napul ci nekde jinde ? tak se snizi jen
rychlost ? 
hlavni prioritou je aby to mohl mezi sebou zapojit i elektronice neznaly
clovek , dva ruzne draty da snad spravne 
a vzhledem k tomu ze zarizeni budou ruzne nad sebou vedle sebe tak mam obavy

HW moc nerozumim a u nas ve firme taky na tom z HW nejsem moc dobre zivi nas
jen programovani 