Neznate protipozarni pruchodku ?
gatilo
gatilo@centrum.cz
Pátek Červen 30 22:45:12 CEST 2006
30.6.2006, 22:43:42
Mozna vam pomuze tohle http://www.denbraven.cz/produkty/0512.htm,
ale razitko s certifikatem ve spraji zatim neprodavaj :).
S pozdravem Pavel
mailto:gatilo@centrum.cz
--
Petr Simek napsal:
> Dobry den,
> pro instalaci slaboproude kabelaze hledam neco jako pruchodku
> ktera by se osadila na pruvrt ve zdi a kterou by se protahovala
> kabelaz. Pruchodka by zustala normalne nezatesnena, aby bylo
> mozne prikladat dalsi vodice, ale pri pozaru by se "nafoukla"
> a utesnila pruchod s patricnou protipozarni odolnosti.
> Neznate nejaky podobny vyrobek ?
> Soucasný stav je, ze se kazdy vyvrtany otvor mezi pozarnimi
> useky se musi po instalaci kabelu zatesnit specialnim tmelem
> (coz by nebylo tak hrozne) a toto zatesneni musi provest
> specializovana firma s certifikatem ktera to pak opatri razitkem !
> (jo uz se razitkujou i diry ve zdi) a necha si to patricne zaplatit...
> Navic je dost obtizne v pripade kabelovodu delat nejake
> dodatecne ovory pro dalsi kabely aby se neposkodily stavajici
> svazky, kdyz se tam nemuze nechat dira.
> S pozdravem
> *------------------------------------------------------------------------*
> | Petr Simek APS JU
> | psimek@jcu.cz
> *------------------------------------------------------------------------*
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> --
> Internal Virus Database is out-of-date.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.3/374 - Release Date: 23.6.2006
Další informace o konferenci Hw-list