Re: Začátečník: Výběr protokolu

pyrin pyrin@volny.cz
Úterý Červenec 18 08:50:37 CEST 2006


Mohu se zeptati, jak byste resil pripojeni stejneho potencialu mezi vice 
budovami ? Z praxe znam pripady ze zahranici kdy mezi kostrami budov je 
potencial i vice jak 160V AC. Jedna se hlavne o Madarsko. Jo holt pisek je 
svinstvo.
Jo a podotykam, ze ta RS485 je galvanicky oddelena na obou stranach. Pak uz 
se zkousi uzemnovani z jedne nebo druhe strany a zatezovani na vzdalenejsim 
konci odporem 100R.
Taky jsem zazil situaci, kdy komunikacni kabel volne lezici na zemi kolem 
budovy v delce cca 300m chodil jako z praku bez problemu. Pak prisli 
instalateri elektro a kabel natahli skrze budovu a uz to prestalo chodit i 
kdyz delka byla cca 30m. Soubeh s jinym vedenim krome zelezne konstrukce 
budovy byl vyloucen. Jinak cela budova stoji prave na pisku a v blizkosti 
dlouhovlnoveho vysilace o vykonu 10kW.
pyrin


----- Original Message ----- 
From: "Novotný Pavel" <novotny.pp@atlas.cz>
To: "'HW-news'" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, July 14, 2006 4:47 PM
Subject: RE: Začátečník: Výběr protokolu


Mate pravdu, pro samotny princip RS485 je zem zbytečná jde o diferenciální
sbernici, presto my s RS485 tahneme i zem, kterou vse pospojujeme na stejny
potenciál. Většinou stejnym kabelem tahneme i napajeni, zpravidla pouzivane
UTP kabel a tam jsou jaksi 4 pary a tak proc je nevyuzit.


>A proc ZEM ?
RS485 je diferencialni sbernice nebo se pletu ? Pouzivam ji na vzdalenost
30cm az 3km a vzdy jen 2 draty a bez problemu.
pyrin


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list