ochrana spravne zapojeneho 3F kabelu

nokam@centrum.cz nokam@centrum.cz
Středa Leden 4 17:51:17 CET 2006


Omlouvám se za chybu.
______________________________________________________________
> Od: istrasil@centrum.cz
> Komu: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
> CC: 
> Datum: 04.01.2006 17:40
> Předmět: Re: ochrana spravne zapojeneho 3F kabelu
>
> >Rekl bych, ze prumerne napeti souctu tri fazi je nula. Takze upadly nulak
> to
> >nechyti. Ale slo by to vylepsit tak, ze v prvnim kroku se zkontroluje,
> zda
> >tento soucet je nula (proti nulaku). V druhem kroku se tento "mustek"
> >rozvazi zmenou jednoho rezistoru a zmeri se proud, ktery tece ze stredu
> do
> >nulaku. Z nej lze urcit, zda je nulak v poradku nebo castecne/uplne
> upadly.
> 
> Jasne ze je v souctu nula - ale proti _neupadlemu_ nulaku. Kdyz ten nulak
> pripojeny nebude, napeti na nem bude nekde litat, urcite ale nebude rovne
> stredu
> fazi (krome pripadu, kdy jsou zateze z jednotlivych fazi stejne - napr.
> motor do hvezdy nebo 3f kotel). Protoze by ale tahle ochrana teprve
> spinala
> stykac
> ke zbytku rozvadece, tak by takoveto vyvazeni zatezi pri zapnuti nemohlo
> nastat (
> nulak by se nekam posunul minimalne kvuli vlastni spotrebe ochrany) -
> jenom pri upadnuti nulaku za chodu a pak by ochrana rozepnula hned, jak by
> doslo
> k rozvazeni (a pokud jsou zateze vyvazene, tak nulak vlastne vubec neni
> potreba...).
> 
> Nahrubo jsem to nakreslil takhle:
> http://strasil.net/files/napetove-rele.png
> ...doufam, ze to neni uplne zcestne
> 
> Urcite bych do toho jeste doplnil obvod proti castemu rozpinani a spinani
> (nestabilni sit apod.)
> - nejake trikrat a dost. Elegantnejsi by bylo naprogramovat to cele do
> procesoru i s
> hlidanim tolerance napeti, frekvence, sledu fazi...
> 
> Ivos
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 




Další informace o konferenci Hw-list