ochrana spravne zapojeneho 3F kabelu

Ivo Strasil istrasil@centrum.cz
Středa Leden 4 16:27:09 CET 2006


>Rekl bych, ze prumerne napeti souctu tri fazi je nula. Takze upadly nulak
to
>nechyti. Ale slo by to vylepsit tak, ze v prvnim kroku se zkontroluje, zda
>tento soucet je nula (proti nulaku). V druhem kroku se tento "mustek"
>rozvazi zmenou jednoho rezistoru a zmeri se proud, ktery tece ze stredu do
>nulaku. Z nej lze urcit, zda je nulak v poradku nebo castecne/uplne upadly.

Jasne ze je v souctu nula - ale proti _neupadlemu_ nulaku. Kdyz ten nulak
pripojeny nebude, napeti na nem bude nekde litat, urcite ale nebude rovne
stredu
fazi (krome pripadu, kdy jsou zateze z jednotlivych fazi stejne - napr.
motor do hvezdy nebo 3f kotel). Protoze by ale tahle ochrana teprve spinala
stykac
ke zbytku rozvadece, tak by takoveto vyvazeni zatezi pri zapnuti nemohlo
nastat (
nulak by se nekam posunul minimalne kvuli vlastni spotrebe ochrany) -
jenom pri upadnuti nulaku za chodu a pak by ochrana rozepnula hned, jak by
doslo
k rozvazeni (a pokud jsou zateze vyvazene, tak nulak vlastne vubec neni
potreba...).

Nahrubo jsem to nakreslil takhle:
http://strasil.net/files/napetove-rele.png
...doufam, ze to neni uplne zcestne

Urcite bych do toho jeste doplnil obvod proti castemu rozpinani a spinani
(nestabilni sit apod.)
- nejake trikrat a dost. Elegantnejsi by bylo naprogramovat to cele do
procesoru i s
hlidanim tolerance napeti, frekvence, sledu fazi...

Ivos




Další informace o konferenci Hw-list