ochrana spravne zapojeneho 3F kabelu

Martin Zaruba swz@volny.cz
Středa Leden 4 15:33:20 CET 2006


Rekl bych, ze prumerne napeti souctu tri fazi je nula. Takze upadly nulak to
nechyti. Ale slo by to vylepsit tak, ze v prvnim kroku se zkontroluje, zda
tento soucet je nula (proti nulaku). V druhem kroku se tento "mustek"
rozvazi zmenou jednoho rezistoru a zmeri se proud, ktery tece ze stredu do
nulaku. Z nej lze urcit, zda je nulak v poradku nebo castecne/uplne upadly.

Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: "Ivo Strasil" <istrasil@centrum.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Wednesday, January 04, 2006 3:29 PM
Subject: Re: ochrana spravne zapojeneho 3F kabelu


> Co takhle hlidat, jestli je prumerne napeti na fazich +-neco rovne
> napeti na strednim vodici? Takova ochrana by mela chytit
> vypadek faze, "upadly" nulak i napojeni dvou fazi na jednu.
> Vlastni zapojeni by taky mohlo byt velice primitivni, kdyztak
> bych to zkusil nakreslit ...
>
> Ivos
> ----- Original Message -----
> From: "Pavel Kadečka" <pavel.kadecka@gmail.com>
> To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
> Sent: Wednesday, January 04, 2006 2:20 PM
> Subject: Re: ochrana spravne zapojeneho 3F kabelu
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list